холодильная камера , защитное зануление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
холодильная камера , защитное зануление |
6.12.2007, 18:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 9990 |
как выполняется защитное зануление холодильных камер, собранных из "сэндвич-панелей" и оборудованных электроподогревом пола. Каковы требования к напряжению электроосвещения
|
|
|
![]() |
8.12.2007, 19:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата как выполняется защитное зануление холодильных камер, собранных из "сэндвич-панелей" и оборудованных электроподогревом пола. Имеете в виду уравнивание потенциалов? Если существующее в камере эл. оборудование занулено, остается только ДСУП. Соединить "сэндвич" проводом в 4 мм2 по меди с открытой проводящей частю (корпусом) ближайшего, зануленного эл. оборудования, либо к защитной шине ЭШ. Цитата Каковы требования к напряжению электроосвещения Как к особо сырым помещениям, где относительная влажность близко к 100%. Светильники герметичные, выключатели за пределы камеры. Ввод кабеля в светильники герметичный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
PVP холодильная камера 6.12.2007, 18:54
push не понял зачем подогрев пола в холодильнике, чтобы... 8.12.2007, 12:06
Anatoli Встречал несколько раз пдогрев пола в рефрежератор... 8.12.2007, 13:23
push А шо товары положено хранить на полу, да так чтоб ... 8.12.2007, 15:59![]() ![]() ![]() |
|