Разные вопросы чайника.

Fuerza
сообщение 4.11.2015, 22:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2015
Пользователь №: 47139



Добрый день форумчане.


вопросы:

1. Кабель "ВВГ" делится по номинальному напряжению на 0,66 кВ и 1,0 кВ.
какой из этих двух нужен для проводки электричества в квартире?

2. кабель 3х2,5, длиной 30метров, который подключен с одного конца к стиральной и посудомоечной машинке а с другого конца к щитку(диф автомату с16, 30ма)не будет греться из за такой большой длины? Нормальная долина?Просто слышал про ограничения по длине в связи нагревом и потерями....

3. Говорят что в розницу для частных лиц продается кабель только "ТУ"(техническим условиям). И подчеркивают при этом что он не качественный. А кабель по ГОСТ (лучшего качества) продают только юридическим лицам, оптом (строительным компаниям и тд...). Это правда или миф? Если да то пожалуйста посоветуйте как частному лицу купить кабель ВВГнг-LS (гост) в СПБ?
На сайте "севкабеля" написано что делают по ТУ. А я думал что хваленый производитель делает по гост...

4. Кабель на розетки должен иметь сечение 3х2,5.
у меня таких четыре кабеля(к каждому из которых подключено по 4 розетки). Они должны быть подключены к кабелю в распределительной коробке, который в свою очередь будет подключен к щитку(автомату). Какое сечение должен иметь этот кабель ?Неужели 3х2,5? немало? ведь четыре кабеля в купе с розетками это большая мощь.

6. У меня стиральная машинка кушает 2400 ват. Столько же и посудомоичная машина. Мне хватит если я запитаю их на один кабель 3х2,5 и один ДИФ АВТОМАТ(С16, 30Ма)? Или нужен отдельный ДА на стиральную машинку и отдельный на посудомоечную от щитка?

7. автоматы категории "С" нормальные ?

8. На свет нужен кабель 3х1,5(от выключателей и люстр к распределительной коробки). Но какой должен быть кабель от распределительной коробки к щитку на который будут "повешены" все световые кабеля? 3х1,5 или 3х2,5?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 6.11.2015, 7:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



1. 0,66 дешевле, любой
2. 30м это нормальная длина, сами сказали потери 3%, греться не будет. Защиту можно 25А это ток который кабель выдерживает длительное время
3. Есть и ТУ и ГОСТ. Гостовский чуть дороже и жилы у него потолще при желании найдете
4. Тут уже смотреть нужно что подключаете и какой режим. Розетки на 16А кабель к ним 2,5. Если в них включено сразу все и все работает нужно думать как распределять и , видимо, разделять на несколько линий
5. в принципе 4800 это меньше чем 5500, кабель выдерживает, автомат защищает линию а не нагрузку на 2,5 можно 25 ставить. Если и стиралка и посудомойка работают одновременно и длительное время, думаю лучше разделить, а так у них режим у обоих кратковременный (полная мощность при нагреве воды несколько минут) так что очень сложно загнать в аварийный режим
6 "С" влияет на скорость отключения автомата. При токе КЗ от 5-10 (из практики считаем 5) сработает за нормируемое время. "В" как раз для бытовых потребителей ток 3 номинала, но не стоит забывать про пусковые токи. Например 16А автомат с "В" характеристикой может сработать при запуске движка стиралки. Поэтому где активная нагрузка (нагреватели, лампочки мелкая бытовая) можно ставить "В" а остальное лучше "С"
7. Посчитать какая общая нагрузка. Если в 19А (а лучше в 16 по автомату) уложитесь то можно и 1,5. Думаю 3,5 киловата освещением набрать в квартире тяжело

По другим вопросам
Большой автомат на 1 этаже это ввод на подъезд 63 А, средние видимо отходящие по стояку 40А с х-кой "D", маленький на 25А и счетчик похоже на ОДН (освещение). На площадке у вас так понимаю защиты на квартиру нету. Запитаны напрямую от стояка. Кабель в квартиру не менее 4мм2. Это чисто интуитивно. Предполагаю что квартиры с газом судя по подъезду. Во всяком случае не расчитаны на установку электроплит. Автомат на стояк 40А, но вы ж там не один... 4мм2 держит 32А. Мощность вам ограничить не имеют право, но совесть тоже иметь нужно. В квартире хотя бы со своей стороны кабель защитите автоматом на вводе 25 или если обнаглеть 32 А или воткнуть его на щиток в подъезде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fuerza   Разные вопросы чайника.   4.11.2015, 22:15
- - savelij®   1. любой 2. нормально 3. врут про розницу 4. 3*2,5...   4.11.2015, 23:01
- - Shturman1   6. при одновременной работе стиралки и посудомойки...   5.11.2015, 9:53
|- - Fuerza   Цитата(Shturman1 @ 5.11.2015, 9:53) 6. пр...   5.11.2015, 13:12
- - Shturman1   Цитатапросто по всем нормам кабель 3х2,5 размером ...   5.11.2015, 14:15
- - savelij®   ЦитатаЗначит слабое звено автомат!? Не проще л...   5.11.2015, 15:50
|- - Fuerza   Цитата(savelij® @ 5.11.2015, 16:50) Поэто...   5.11.2015, 19:43
- - savelij®   Может картинки начнёте вставлять в сообщения?...   5.11.2015, 22:25
- - push   1. 0,66 дешевле, любой 2. 30м это нормальная длина...   6.11.2015, 7:08
- - Fuerza   на всех сайтах изготовителей я читал что кабель ВВ...   6.11.2015, 14:57
|- - savelij®   Цитата(Fuerza @ 6.11.2015, 14:57) И оказа...   8.11.2015, 0:34
|- - Fuerza   Интересно а чему имеет отношение заполнитель? для ...   8.11.2015, 23:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Fuerza @ 8.11.2015, 23:47) Интерес...   9.11.2015, 6:59
- - Fuerza   Кто нибудь знает кабель - ппгнг frhf? как он Вам?...   7.11.2015, 23:06
- - с2н5он   можно   7.11.2015, 23:29
- - savelij®   Заполнитель в круглом ВВГ для придания формы (впол...   8.11.2015, 23:57
- - просто Гоша   По 3-ему пункту вот тут писал: http://www.electrik...   9.11.2015, 9:21
- - Fuerza   Можно ли вести проводку так: от щитка идет один ка...   11.11.2015, 16:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Fuerza @ 11.11.2015, 16:46) ... Др...   11.11.2015, 17:30
- - с2н5он   только одно ограничение - размеры стены   11.11.2015, 17:50
- - Fuerza   Все знают что существуют сетевые фильтры (pilot) д...   12.11.2015, 10:44
|- - savelij®   Цитата(Fuerza @ 12.11.2015, 10:44) Все зн...   12.11.2015, 11:06
|- - Fuerza   Цитата(savelij® @ 12.11.2015, 12:06) Верн...   12.11.2015, 19:03
|- - savelij®   Цитата(Fuerza @ 12.11.2015, 19:03) pilot ...   12.11.2015, 20:19