Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Наружное освещение постепенно отключается. , Задача из области теории, наверное.

yeck
сообщение 2.11.2015, 18:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47129



Добрый Вечер!

Год назад смонтировали линию освещения 0,4кВ, Лампы ДНаТ 100 и 150, 50 светильников на линии, причем сразу после РУНН КТП на первом же столбе расходятся параллельно в две стороны по 25 светильников.

Опоры соединены под землей кабелем Авббшв 4х35. Подключены светильники поочередно на каждую из трех фаз (1 столб - А, 2 - B, 3 - C, 4 -A итд.)

К опоре подходит кабель, заходит в щиток специальный, где на стоят 4 винтовых клеммочки для каждой фазы и нуля. От этих клеммочек питается и отходящий кабель , а к одной из клемм подключена фаза провода, идущего на светильник, и к нулевой - ноль.

В общем, работало все отлично в течение года. И зимой в -30, и летом, в +35. И вот первый снег, начались фокусы:

После некоторого времени после включения (от 2 до 60 минут) гаснет сначала один фонарь, ближе к концу линии, через еще минут 10-15 гаснет второй, потом третий, причем совершенно не зависимо от фазы., на которой сидит светильник. Напряжение не приходит на погасшие фонари. Причем, гаснет в основном на одной "ветке", но иногда и один-два фонаря, на ветке, идущей в другую сторону от первого столба.

Но самое интересное в том, что после выключения и быстрого включения, все начинает снова работать. на некоторое время (от часа до 4х)

Пару раз на утро обнаруживали утром отключившийся автомат. при этом, включаем его, и все работает.

С чем это может быть связано? Голову сломали уже.
Спасибо!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ЧЭ_*
сообщение 4.11.2015, 12:31
Сообщение #2





Гости






По логике: КЗ на линии, приведет к просадке напряжения до точки КЗ, и его отсутствию после точки КЗ. Требовательные к качеству напряжения ДНаТ (+/- 5% от номинального значения) будут отключаться.
А вот на счет автомата есть вопросы:
имеет ли Ваш автомат максимальный расцепитель?
какова уставка максимального расцепителя?
проводились ли перед началом эксплуатации линии освещения электрические испытания (замер сопротивления изоляции, замер сопротивления петли фаза-ноль)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 17:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены