Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Наружное освещение постепенно отключается. , Задача из области теории, наверное.

yeck
сообщение 2.11.2015, 18:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2015
Пользователь №: 47129



Добрый Вечер!

Год назад смонтировали линию освещения 0,4кВ, Лампы ДНаТ 100 и 150, 50 светильников на линии, причем сразу после РУНН КТП на первом же столбе расходятся параллельно в две стороны по 25 светильников.

Опоры соединены под землей кабелем Авббшв 4х35. Подключены светильники поочередно на каждую из трех фаз (1 столб - А, 2 - B, 3 - C, 4 -A итд.)

К опоре подходит кабель, заходит в щиток специальный, где на стоят 4 винтовых клеммочки для каждой фазы и нуля. От этих клеммочек питается и отходящий кабель , а к одной из клемм подключена фаза провода, идущего на светильник, и к нулевой - ноль.

В общем, работало все отлично в течение года. И зимой в -30, и летом, в +35. И вот первый снег, начались фокусы:

После некоторого времени после включения (от 2 до 60 минут) гаснет сначала один фонарь, ближе к концу линии, через еще минут 10-15 гаснет второй, потом третий, причем совершенно не зависимо от фазы., на которой сидит светильник. Напряжение не приходит на погасшие фонари. Причем, гаснет в основном на одной "ветке", но иногда и один-два фонаря, на ветке, идущей в другую сторону от первого столба.

Но самое интересное в том, что после выключения и быстрого включения, все начинает снова работать. на некоторое время (от часа до 4х)

Пару раз на утро обнаруживали утром отключившийся автомат. при этом, включаем его, и все работает.

С чем это может быть связано? Голову сломали уже.
Спасибо!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
auditor
сообщение 3.11.2015, 23:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.3.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 38726



Был схожий случай - радиальная, равномерно-распределенная сеть освещения из ламп ДНаТ, по-очередно отключавшихся.
После бессмысленной работы по протяжке контактных соединений, прокладке питающих кабелей более "толстого" сечения, заменой ИЗУ, обнаружилось, что причиной всему описанному служит брак самих ламп.
Вся неисправность устранилась заменой ламп.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 17:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены