Помогите разобраться , Вопросы, требующие ответов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться , Вопросы, требующие ответов. |
| Гость_Челябинец_* |
3.11.2015, 15:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
добрый день спецы и не только. Появились вопросы. Имеем жилой дом, многоквартирный. В доме имеем 3 типа освещения: рабочий, аварийный и эвакуационный. В щитовой стоит щит аварийных систем, куда собраны все аварийные системы. В нем же стоят автоматы для аварийного и эвакуационного освещения. На сколько я понимаю эвакуационные системы должны буть собраны в отдельный щит, и не где не пересекаться, без принятия защитных мер, с другими видами освещения. Так ли это, или такая коммутациях имеет право на существование. Кабеля не противопажарные у обоих групп освещения.
Вопрос 2. В этажном щите проходят стояки силовых сетей, а за перегородкой - слаботочные сети. Перегородка в щите не обеспечивает полного отсекание эти двух отделений. Перегородка не доходит до стены около 5 см. Следуя правилам пуэ нужно соблюдать расстояние 0.5 метра от силовых до слаботочных систем или отсекать перегородкой. Ну а ведь есть ещё правило где написано что сети до 42 в и выше 42 в должны быть на расстоянии не менее 50 см. Или перегородкой с противопожарным пределом не менее 0.2 часа. Тогда вопрос как быть с металлокоробом с перфорированной перегородкой? Он не спасёт при возгорании же. А сети имеем до и более 42 вольт. Помогите разобраться в этом пожалуйста!!! |
|
|
![]() |
3.11.2015, 20:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с трубами не путаете?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Челябинец Помогите разобраться 3.11.2015, 15:29
savelij® ЦитатаСледуя правилам пуэ нужно соблюдать расстоян... 3.11.2015, 17:10
Челябинец Цитата(savelij® @ 3.11.2015, 17:10) Вот н... 3.11.2015, 19:56
savelij® По совместной прокладке слаботочных кабелей и сило... 3.11.2015, 20:45
mae Для жилого дома рабочее освещение понятно! Эв... 3.11.2015, 20:54
savelij® Возвращаясь к кабелям освещения...Цитата(Челябинец... 3.11.2015, 20:55![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 5:10 |
|
|
|
|