Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электрощиток в 3х комнатной хрущевке , Электрощиток в 3х комнатной хрущевке собственными силами

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 1.11.2015, 11:24
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Покритикуйте схему электрощитка, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Искра
сообщение 1.11.2015, 12:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1057
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Абсолютно мое личное мнение: я бы занизил с 25 до 20, а то и до 16 А автоматик на кухонные розетки, а если Вы считаете, что у Вас все потребители будут работать одновременно,-то разделил бы на две линии...имхо...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Денис_*   Электрощиток в 3х комнатной хрущевке   1.11.2015, 11:24
- - Искра   Абсолютно мое личное мнение: я бы занизил с 25 до ...   1.11.2015, 12:07
- - S-cream   Критикую: Фигня схема. А если серьезно - вы наме...   1.11.2015, 12:15
|- - Гость   Не намеренно. Ошибся, спасибо что поправили.   1.11.2015, 13:09
- - Гость   подкорректировал в соответствии с замечаниями схем...   1.11.2015, 13:51
- - 220v-elektrik   Смысл УЗО на 63/30? Будет ложно срабатывать, если ...   1.11.2015, 15:15
- - Гость   30 мА - ток опасный для жизни человека, поэтому и ...   1.11.2015, 18:10
- - Костян челябинский   А. На кой х.. УЗИП в квартире? Б. Откуда в хрущевк...   1.11.2015, 18:12
- - Гость   если точнее: "При силе тока 15 мА и более са...   1.11.2015, 18:13
- - Гость   А. На кой х.. УЗИП в квартире? Для защиты от авар...   1.11.2015, 18:18
|- - 220v-elektrik   Цитата(Гость @ 1.11.2015, 18:18) Г. Если ...   1.11.2015, 18:34
|- - savelij®   Цитата(220v-elektrik @ 1.11.2015, 18...   1.11.2015, 18:41
- - 220v-elektrik   Сталкивался по жизни не раз, у нас целый микрорайо...   1.11.2015, 20:57
- - savelij®   220v-elektrik, а если всё же взглянуть на схему и ...   1.11.2015, 21:14
- - 220v-elektrik   Я практик, больше доверяю своему опыту и как по мн...   1.11.2015, 21:22
- - Костян челябинский   220v-elektrik, Леш, ты не прав. Ложные срабатывани...   2.11.2015, 6:57
|- - 220v-elektrik   Цитата(Костян челябинский @ 2.11.2015, 6...   2.11.2015, 8:55
- - S-cream   а никого не смутил "контур заземления" в...   2.11.2015, 11:06
- - Костян челябинский   S-cream, Да да да. Это было следующим пунктом в пр...   2.11.2015, 12:12
- - 220v-elektrik   Костян, нефиг на меня косяки перекидывать Я то д...   2.11.2015, 21:51