Спроектировал щиток, нужна проверка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Спроектировал щиток, нужна проверка |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
29.10.2015, 15:53
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет всем. Нужна проверка моей схемы распределительного щитка для квартиры.
Ну допустил ли ошибок.
|
|
|
![]() |
29.10.2015, 18:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
я бы ещё линии света и розеток перемешал бы под разные УЗО, а то при отключении одного из УЗО останетесь или полностью без света, или полностью без розеток. А так бы при сработке УЗО часть света/розеток осталось в работе
|
|
|
Гость_Евгений_* Спроектировал щиток, нужна проверка 29.10.2015, 15:53
FRAER Вводной заменить на двухполюсный, либо убрать одно... 29.10.2015, 16:28
savelij® Цитата(Гость_Евгений_* @ 29.10.2015, 15:5... 29.10.2015, 16:30
Гость_Евгений_* savelij®, Значит: увеличить номинал УЗО; в с/у ДИФ... 29.10.2015, 16:51
savelij® 1. увеличить, должен быть не менее суммы номиналов... 29.10.2015, 16:58
Гость_Евгений_* savelij®, спасибо за помощь, подправил свою схему... 29.10.2015, 17:12
Гость_Евгений_* Shturman1, это да, но дороговато получится. Хотя п... 29.10.2015, 18:44
Shturman1 а при чем здесь цена? просто переставить линии на ... 29.10.2015, 19:53
Гость_Евгений_* Shturman1, а, я не понял сразу. Ну может и стоит, ... 29.10.2015, 21:38
Гость_Евгений_* FRAER, спасибо, учту! 30.10.2015, 2:02![]() ![]() ![]() |
|