Привет всем. Нужна проверка моей схемы распределительного щитка для квартиры.
Ну допустил ли ошибок.
|
|
|
![]() |
29.10.2015, 16:30
Сообщение
#2
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну допустил ли ошибок. Конечно... и не мало... Сейчас подрихтуем... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
Гость_Евгений_* Спроектировал щиток, нужна проверка 29.10.2015, 15:53
FRAER Вводной заменить на двухполюсный, либо убрать одно... 29.10.2015, 16:28
Гость_Евгений_* savelij®, Значит: увеличить номинал УЗО; в с/у ДИФ... 29.10.2015, 16:51
savelij® 1. увеличить, должен быть не менее суммы номиналов... 29.10.2015, 16:58
Гость_Евгений_* savelij®, спасибо за помощь, подправил свою схему... 29.10.2015, 17:12
Shturman1 я бы ещё линии света и розеток перемешал бы под ра... 29.10.2015, 18:30
Гость_Евгений_* Shturman1, это да, но дороговато получится. Хотя п... 29.10.2015, 18:44
Shturman1 а при чем здесь цена? просто переставить линии на ... 29.10.2015, 19:53
Гость_Евгений_* Shturman1, а, я не понял сразу. Ну может и стоит, ... 29.10.2015, 21:38
Гость_Евгений_* FRAER, спасибо, учту! 30.10.2015, 2:02![]() ![]() ![]() |
|