В вновь построенном жилом многоквартирном доме нужно произвести замеры петли фаза-нуль. Постоянной схемы электроснабжения в здании на данный момент нет, шины РУ запитаны от временного кабеля сечением 50 кв.мм. Инженер-электрик объекта говорит, что Ростехнадзор не дает добро на подключение по "постоянке" без протоколов фаза-нуль. Сечение питающих кабелей 120 кв.мм. Возможно ли провести замер с "временным" кабелем, будет ли это правильным результатом? Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей. Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 ![]() |
получается требование инспектора неправомерно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
получается требование инспектора неправомерно? Правомерно -пишите дяде письмо ,что гарантируете предоставить протоколы в течение ... дней после подачи основного питания. вопрос подключения по "постоянке", не в его юрисдикции. Вторая категория его хлеб... Гость прав есть бумажка дающая право включать по постоянке для ПНР, но это гемор, потом опять сбор всех доков на пуск. Сообщение отредактировал ez81 - 27.10.2015, 20:05 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |