Борьба с противниками УЗО! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Борьба с противниками УЗО! |
| Гость_Зубакин Павел._* |
26.10.2015, 17:06
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте ! Я давно занимаюсь УЗО. С 1999года. Много мне приходилось устанавливать УЗО и много приходилось искать места утечек тока на землю , чтобы заставить УЗО работать устойчиво. Есть у меня уже давно приборчик для этого, АСТРО -Дельта называется. Был у меня прибор для измерений и испытаний УЗО. Назывался АСТРО-ПРОФИ. Все мои труды не оказались напрасны. Человек один благодарил меня, за то что однажды ему спасло жизнь и здоровье установленное мною УЗО!
Уже давно веду словесные битвы с некоторыми людьми, которые против УЗО что с заземлением что без него. Вот в частности сегодня написал коментарий на форум сайта "Электро АС", где обсуждается у них тема установки УЗО в двух проводке. Много я им писал ранее, но ни одного моего коментария они не опубликовали. Вот такая у них демократия! Лишь один раз опубликовали, но при этом умышленно, жутко исковеркали весь смысл. Предоставляю Вам на суд последнее моё обращение Электро Асовцам. Посмотрим потом, опубликуют его или нет? Да плевать я хотел на вас и на недодуманные, противоречивые ПУЭ! Так как вы вредители в месте с авторами ПУЭ!! Меня лично два раза УЗО отпускало от провода и корпуса щита находившихся под напряжением!! Одному моему знакомому поставил УЗО в двухпроводку. У него в тесном подвале была забита скважина под воду и стоял на ней электронасос соединённый со скважиной резиновым шлангом (0.5 метра). В доме у него стоял выключатель на насос, разрывающий фазу на насос. Так вот прошло два года. Электрики электросетей заменили опоры ВЛ по его улице и перепутали на вводе фазу с нолем!!...... То есть на том насосе у него через выключатель стал отключаться ноль, а фаза получилась шла безразрывно на электронасос!!! И вот он потом как то полез в подвал чтобы обслужить или проверить этот насос. Выключатель он значит предусмотрительно поставил на "выкл" и будучи уверен что его не ударит током (он так раньше делал то же) начал значит что то там поправлять насос держась как за опору, за металлическую мокрую трубу скважины. Ну и залез рукой на голый клемник того насоса. В результате получил удар током и электричество моментально отключило УЗО!!! Вылезал он из подвала в полной темноте, но зато жив и здоров!! Если бы не УЗО, то он бы не смог самостоятельно отпустить насос и трубу скважины и помочь ему было некому!!! Человек бы погиб, так же как и я мог погибнуть в своих двух случаях!!! УЗО спасает жизнь и без заземления, но само собой что с заземлением это всё работает эффективнее. Это и дураку понятно! В связи со всем этим, на авторах пуэ и на вас, поддерживающих их вредительскую идею - кровь погибших людей, которых могло бы спасти УЗО!!! КАПСом не балуемся! Читаем правила форума. Сообщение отредактировал savelij® - 26.10.2015, 18:18 |
|
|
![]() |
26.10.2015, 17:15
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Да, в двухпроводке УЗО не помешает, но в ПУЭ идет речь о TN-C, коей двухпроводка не является. При TN-C ухудшение контакта нулевого проводника или даже рабочее его сопротивление приводит к тому, что на корпусе появляется потенциал, вызваный падением напряжения на этом контакте. Отсюда и запрет на УЗО в TN-C. Но даже в этом случае с TN-C, никто не мешает вам перейти на TN-C-S до защищаемого прибора при установке УЗО.
|
|
|
27.10.2015, 5:51
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
|
|
|
27.10.2015, 10:00
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) *
TN-C, коей двухпроводка не является категорически согласен Однофазные потребители, например дачник, при наличии 2-х проводов от трехфазной сети, в непонятной системе пребывают ? До известного сечения (по нынешним меркам) вполне даже TN-C. Да и при питании от однофазного генератора (с учетом сечения) полноценная TN-C Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2015, 10:29 |
|
|
27.10.2015, 10:26
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
До известного сечения (по нынешним меркам) вполне даже TN-C. И при более низких сечениях тоже. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
27.10.2015, 14:33
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:00) *
До известного сечения (по нынешним меркам) вполне даже TN-C. И при более низких сечениях тоже. Обоснуйте, что по нынешним меркам сечение PEN-проводника (а без него не бывает TN-C) может быть менее 10 мм2 по меди. В июле 2002 года ввели лишь название.. У меня в руках ПУЭ 6 1998 года, п.1.7.18 требований к сечению и т.п. не было.. Да, когда-то не было, а нынче есть. |
|
|
27.10.2015, 14:38
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
При чем тут запрет в стояках ? Тема начиналась вовсе не с жилья, общественных и подобных. Принципиально про TN-C. Вот: В доме у него стоял выключатель... 1. Обоснуйте, что по нынешним меркам сечение PEN-проводника (а без него не бывает TN-C) может быть менее 10 мм2 по меди. 2. Да, когда-то не было, а нынче есть. 1. Это проектировалось, когда названия ПЕНа не было, но требования к обеспечению ЭБ уже были. Хотя бы опять Гост 81 Зануление. 2. Вот как ввели требования, так его и запретили в стояке. Иначе в старом жил фонде все ПЕ в домах нужно отрезать от щитов и эл. плит. 3. Вот когда будет реконструкция, тогда все и приведут в соответствие с современными нормами. Зы. Могу добавить из современных Гост Р 50571.5.53-2013, вернее он просто принят недавно (МЭК 60364-5-53:2002). 531.2.3 Системы TN Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4. Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2015, 14:43 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
27.10.2015, 15:20
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, "413.1.3. Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела.." Это для чего было ? |
|
|
27.10.2015, 15:22
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Это для чего было ? Это надо читать Гост Р 50571.3-94 413.1.3 Система TN ... 413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований: - если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи; Выполнить не можем, значит пробуем ТТ, если ТТ не получается сделать, значит используем такой ПЕН какой есть. Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2015, 15:25 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Зубакин Павел. Борьба с противниками УЗО! 26.10.2015, 17:06
Shturman1 Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) TN-C,... 26.10.2015, 17:25

Shura_with_KINEF Цитата(Shturman1 @ 26.10.2015, 17:25) А ч... 26.10.2015, 23:57
Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 10:26) И пр... 27.10.2015, 10:30

ink_elec Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:30) Пояснит... 27.10.2015, 11:57

Олега До известного сечения (по нынешним меркам) вполне ... 27.10.2015, 12:49

ink_elec Цитата(Олега @ 27.10.2015, 15:49) Однако ... 27.10.2015, 13:35
Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) Вот:... 27.10.2015, 15:01

ink_elec Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:01) 1. В ча... 27.10.2015, 15:17

Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:17) 1. Н... 27.10.2015, 15:26


ink_elec Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:26) 413.1.3... 27.10.2015, 15:29


Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:29) Не т... 28.10.2015, 10:21


ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:08) 1. Мы ж... 28.10.2015, 10:25


Олега Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) 1. Э... 28.10.2015, 10:49


ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:49) 1. Скор... 28.10.2015, 11:47


Олега Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 11:47) это ... 28.10.2015, 12:44


ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 15:44) 1.Имееш... 28.10.2015, 13:05


Олега Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) Гост... 28.10.2015, 13:48



ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:45) Не толь... 28.10.2015, 13:53



Олега Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) Да.
... 28.10.2015, 14:04




ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:04) Там ссы... 28.10.2015, 14:05



Олега Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) 2. н... 28.10.2015, 14:20



ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:20) По 5-му... 28.10.2015, 14:46



Олега Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:46) 1. А... 28.10.2015, 16:19



ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 19:19) 1. С че... 28.10.2015, 17:17



Гость сочувствующий Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 17:17) ...
... 28.10.2015, 18:57



ink_elec Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 21... 28.10.2015, 19:28



Roman D Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 18:28) Нужн... 28.10.2015, 19:36



Гость сочувствующий Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 19:28) Но в... 28.10.2015, 19:48


Олега Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) Лучш... 28.10.2015, 13:55


ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:55) Зачем н... 28.10.2015, 14:03


Олега Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:03) Ну т... 28.10.2015, 14:11


ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:11) Что да?... 28.10.2015, 14:14

Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:17) 3. А... 27.10.2015, 15:37

ink_elec Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:37) Посмотр... 27.10.2015, 19:04

Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:04) В го... 27.10.2015, 19:08
Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) 2. В... 27.10.2015, 15:12
Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:22) Гост... 27.10.2015, 16:01
Pantryk Я не знаю чем. В любой из систем присутствует соед... 26.10.2015, 17:38
savelij® Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:06... 26.10.2015, 18:21
Гость сочувствующий Не буду высказывать своего мнения, просто приведу ... 26.10.2015, 18:40
Roman D Как известно, тяжесть поражения электрическим токо... 27.10.2015, 0:14
ink_elec Странно, как часто на различных форумах всплывают ... 27.10.2015, 6:15
Transformator Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:06... 27.10.2015, 9:29
Pantryk Если без информации о подключении ОПЧ их приборов ... 27.10.2015, 10:30
Олега Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:30) если ... 27.10.2015, 10:35
Shura_with_KINEF Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:30) если ... 27.10.2015, 13:27
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 13... 27.10.2015, 13:36
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2015, 13... 27.10.2015, 15:10
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15... 27.10.2015, 15:41
haramamburu Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:06... 27.10.2015, 10:32
Pantryk Даже если заземление и будет нейтрали генератора(и... 27.10.2015, 10:43
Олега Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:43) Если ... 27.10.2015, 11:04
Transformator Цитата(Олега @ 27.10.2015, 12:04) . При э... 27.10.2015, 11:23
Олега Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 11:23)... 27.10.2015, 12:28
Transformator Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:28) Ещё раз... 27.10.2015, 13:27
Pantryk Цитатавполне даже TN-C
Пусть будет TN-С, но тогда ... 27.10.2015, 11:53
Transformator Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 12:53) Пусть... 27.10.2015, 12:08
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 11:53) Пусть... 27.10.2015, 12:17
Pantryk Ну это запрещено сейчас так делать, но действующий... 27.10.2015, 12:13
Pantryk ЦитатаPEN проводник в моих квартирных розетках идё... 27.10.2015, 12:42
Олега Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 12:42) Моя о... 27.10.2015, 13:50
ink_elec Цитата(Олега @ 27.10.2015, 16:50) Глаза п... 27.10.2015, 13:55
Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:55) По с... 27.10.2015, 13:58
ink_elec Цитата(Олега @ 27.10.2015, 16:58) Так это... 27.10.2015, 13:59
Олега Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:59) Хера... 27.10.2015, 14:20
ink_elec Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:08) По моим... 27.10.2015, 14:25
Shura_with_KINEF Не пойму спора, говорите об одном и том же.
Если с... 27.10.2015, 15:31
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15... 27.10.2015, 15:40

Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 27.10.2015, 15:40) Так тре... 27.10.2015, 15:52
ink_elec Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 18... 28.10.2015, 6:59
Shura_with_KINEF Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 6:59) ПУЭ 5... 28.10.2015, 9:08

ink_elec Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.10.2015, 12... 28.10.2015, 9:37
Гость сочувствующий Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 6:59) ПУЭ 5... 28.10.2015, 17:12
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 17... 28.10.2015, 18:31
ink_elec Цитата(Олега @ 28.10.2015, 21:31) Да може... 28.10.2015, 19:43
Shura_with_KINEF Специально для Гостя сочуствующего
3.3.8 прибор к... 27.10.2015, 15:38
Pantryk ЦитатаВ стародавние времена корпуса электрооборудо... 27.10.2015, 17:22
Олега Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 17:22) Так р... 27.10.2015, 18:46
с2н5он две пробки после счетчика не означают наличие двух... 27.10.2015, 17:43
Roman D Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 16:43) две пр... 28.10.2015, 19:09
ink_elec Олега, Однако, если вернуться ближе к теме, то у б... 27.10.2015, 19:11
Олега Чем ?
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:1... 27.10.2015, 19:15
ink_elec Цитата(Олега @ 27.10.2015, 22:15) Цитатка... 27.10.2015, 19:35
Олега Надо подумать в кустах. Пока нет понимания такой с... 27.10.2015, 19:47
Pantryk Должны, но по факту панелька 1985 года постройки н... 28.10.2015, 9:46
ink_elec Цитата(Pantryk @ 28.10.2015, 12:46) Должн... 28.10.2015, 9:57
ink_elec Гость сочувствующий, Но ваш вывод:ЦитатаТак вот 2 ... 28.10.2015, 20:01
Гость сочувствующий Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 20:01) Гост... 28.10.2015, 21:04
Олега СН 357-77
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО... 28.10.2015, 23:30
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 28.10.2015, 23:30) СН 357-... 29.10.2015, 0:48
Shura_with_KINEF Гостю_сочувствующему уважуха!
Пункт этот один... 29.10.2015, 0:34![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 14:09 |
|
|
|
|