Уже более года пытаюсь тщетно решить свою проблему. Проблема следующая.
Я сделал подъемные ворота в гараже с приводом от асинхронного трехфазного двигателя, подключив его обмотки по схеме треугольника.
Мощность двигателя 1,1 кВт, частота вращения 1400 об\мин, емкость конденсаторов 85 мкФ. Для быстрой остановки в крайних точках применяю схему конденсаторного тормоза, состоящего из трех конденсаторов по 150 мкФ, которые подключаются к обмоткам в момент отключения питания от двигателя.

ПРОБЛЕМА: в момент остановки двигателя иногда происходит отключение входного автомата С20, в то время, как рабочий ток в установившемся режиме порядка 7А. "Иногда" обозначает, что за день может не случиться ни одного сбоя, а может и пару раз за день, как звезды на небе сойдутся (возможно тут есть связь между моментом отключения и значением напряжения в сети в данный момент (0, полвершины, вершина и т.д.).

Эта проблема особенно остро встала после того, как я подключил гараж проводом 6кв. мм, ранее был тестовый удлинитель 50м с сечением около 2,5 кв. мм.

У меня конденсаторный тормоз включается через механическую приставку, установленную на основном контакторе. Была мысль, что имеет место перекрытие контактов, когда мотор еще не отключен, а конденсаторы уже подключились - думал, что конденсаторы могут дать сильную нагрузку при заряде. Чтобы это исключить, подогнул контакты на основном контакторе так, чтобы мотор включался чуть позже и соответственно чуть раньше отключался. Однако это не дало результата.

Я не большой специалист в электрике, поэтому прошу помощи и совета.
Сам еще подумываю в сторону балласта или дросселя, но знаний не хватает, чтобы принять верное решение. С дросселем вообще боюсь нарушить работу системы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Corporation
сообщение 26.10.2015, 16:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 17.10.2015
Пользователь №: 46979



Спасибо, так гораздо понятнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Corporation   Выбивает автомат при отключении асинхронного двигателя   17.10.2015, 1:40
- - Крутилкин   Может быть, имеет место механическое торможение? Т...   18.10.2015, 22:54
- - Corporation   Здравствуйте. Механического торможения точно нету....   18.10.2015, 23:35
- - Roman D   Электрическое торможение - само по себе штука в бы...   19.10.2015, 0:23
- - Гость_Владимир_*   Установите автомат с характеристикой D Электромагн...   19.10.2015, 4:04
- - шахтер   Это что шутка или как? Автор пишет выбивает автома...   19.10.2015, 5:16
- - rosck   Схему управления и фото щита в студию.   19.10.2015, 5:35
- - Viktor2004   Автор, А почему выбрали именно треугольник для даи...   19.10.2015, 5:38
|- - Corporation   Цитата(Viktor2004 @ 19.10.2015, 5:38) Авт...   20.10.2015, 1:09
|- - Viktor2004   Цитата(Corporation @ 20.10.2015, 3:09) Ко...   20.10.2015, 4:41
|- - Гость   ТС, учитывайте, что при подключении в сеть треугол...   20.10.2015, 8:00
|- - Гость_Николай_*   Цитата(Гость @ 20.10.2015, 8:00) ТС, учит...   18.11.2015, 16:36
- - Крутилкин   Кстати, а если конденсаторы вообще отключить, то ч...   19.10.2015, 22:36
- - rosck   На схеме есть М 1 это и есть трёхфазный двигатель ...   20.10.2015, 4:27
|- - Corporation   Цитата(rosck @ 20.10.2015, 4:27) На схеме...   20.10.2015, 11:41
|- - Viktor2004   Цитата(Corporation @ 20.10.2015, 13:41) П...   20.10.2015, 20:58
- - Pantryk   Загуглите "конденсаторный контактор". У ...   20.10.2015, 10:09
- - Roman D   Подобное случается в конденсаторных компенсирующих...   20.10.2015, 11:18
|- - Dimka1   Проверьте, чтобы сначала двигатель надежно отключа...   20.10.2015, 11:42
- - Corporation   Способ включения двигателя по треугольнику (правда...   20.10.2015, 12:01
|- - Roman D   Цитата(Corporation @ 20.10.2015, 12:01) С...   20.10.2015, 13:15
|- - Corporation   Цитата(Roman D @ 20.10.2015, 13:15) Pantr...   20.10.2015, 14:30
|- - Roman D   Цитата(Corporation @ 20.10.2015, 14:30) А...   20.10.2015, 15:52
- - Pantryk   Вы схему собирали сходу, на основе другой и именно...   20.10.2015, 12:08
|- - Corporation   Цитата(Pantryk @ 20.10.2015, 12:08) Вы сх...   20.10.2015, 12:36
- - rosck   Если у Вас тормозной конденсатор подключается как ...   20.10.2015, 15:49
- - Pantryk   Может быть возможно установить концевой контакт на...   20.10.2015, 17:45
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 20.10.2015, 17:45) Может...   20.10.2015, 18:19
|- - Corporation   Цитата(Pantryk @ 20.10.2015, 17:45) Может...   20.10.2015, 18:47
- - Corporation   Посчитал энергию, которую требуется погасить согла...   20.10.2015, 21:42
- - Roman D   Мне очень любопытно, как ограничителями перенапряж...   21.10.2015, 6:25
|- - Corporation   Цитата(Roman D @ 21.10.2015, 6:25) Мне оч...   21.10.2015, 11:01
||- - Dimka1   Ну а если постоянное подключение конденсатора испо...   21.10.2015, 11:23
|- - Corporation   Цитата(Roman D @ 21.10.2015, 6:25) Мне оч...   22.10.2015, 22:13
- - Corporation   Сходил в радиодетали, прикупил варисторы MYG 10K43...   21.10.2015, 12:24
- - rosck   Короче предложенный мной вариант не правильный в с...   21.10.2015, 14:34
- - rosck   В общем схемы Вашей нет. Вот накидал свою схему. С...   21.10.2015, 17:24
- - Corporation   Схему рисовал по памяти, с оригиналом пока не свер...   21.10.2015, 18:02
- - rosck   У Вас контактор dir неправильно нарисован там долж...   21.10.2015, 18:04
- - Corporation   Не, все же лучше в низковольтной части задержку ре...   21.10.2015, 18:17
- - rosck   Да контактор направления не должен отключаться одн...   21.10.2015, 18:23
|- - Corporation   Цитата(rosck @ 21.10.2015, 18:23) Да конт...   22.10.2015, 9:39
- - Corporation   Провел небольшой эксперимент: если подключить пара...   22.10.2015, 13:14
|- - Roman D   Цитата(Corporation @ 22.10.2015, 12:14) П...   22.10.2015, 20:06
- - Corporation   Вчера почти все сделал. 1) Установил варисторы 43...   25.10.2015, 23:58
- - rosck   Ну я же дал Вам схему где нет этого косяка пост №3...   26.10.2015, 4:27
|- - Corporation   Цитата(rosck @ 26.10.2015, 4:27) Ну я же ...   26.10.2015, 15:55
- - rosck   Че тут непонятного? непонятно как работает силовая...   26.10.2015, 16:20
- - Corporation   Спасибо, так гораздо понятнее.   26.10.2015, 16:31
- - rosck   Два контакта разных пускателей в цепе 0 в посте 3...   26.10.2015, 16:58
- - Corporation   Что-то я туповат наверно. А можете нарисовать Вашу...   26.10.2015, 17:27
- - rosck   Ну У Вас же блок D1 стоит в цепи двигателя и обесп...   26.10.2015, 18:49
- - Corporation   Спасибо. Сел изучать. Пока следующие вопросы: 1....   26.10.2015, 21:12
- - Corporation   Скажите пожалуйста, а для чего на Вашей схеме прис...   26.10.2015, 22:53
- - Corporation   Поизучал, возник еще вопрос. Мне кажется, закралас...   27.10.2015, 0:53
- - rosck   Да верно ошибся один из проводов надо переключить....   27.10.2015, 4:35
- - Corporation   Спасибо. По поводу задержки 2 секунды: я ее вводи...   27.10.2015, 9:55
- - Corporation   Монтаж новой схемы начат. По результатам сборки до...   28.10.2015, 0:27
- - Corporation   Вот еще такой вопрос. Для того, чтобы реализовать ...   28.10.2015, 13:19
- - rosck   Чет я совсем не понял про какое реле идёт речь и д...   28.10.2015, 16:32
|- - Corporation   Цитата(rosck @ 28.10.2015, 16:32) Чет я с...   28.10.2015, 22:39
- - rosck   У Вас в схеме его нетнет. Используйте вместо реле ...   29.10.2015, 4:20
|- - Corporation   Цитата(rosck @ 29.10.2015, 4:20) У Вас в ...   29.10.2015, 11:37
- - Corporation   Собрал. Вроде работает!!!   1.11.2015, 21:02
- - Corporation   Да, работает! Пока пробки не вылетали.   3.11.2015, 8:20
- - Corporation   Измененная логическая схема (вникать в нее не надо...   3.11.2015, 23:04
- - rosck   Рад за Вас, что я смог Вам помочь. Только не понят...   4.11.2015, 20:55
- - Corporation   Спасибо за помощь! Нагромождение реле быть мож...   6.11.2015, 11:08
- - Corporation   Это тут к чему?   18.11.2015, 17:43
- - Corporation   За прошедшее после перекройки схемы время не было ...   18.5.2016, 23:51
|- - Corporation   Цитата(Corporation @ 18.5.2016, 23:51) За...   18.9.2018, 23:06
- - rosck   Рад за Вас   19.9.2018, 4:16
- - Corporation   Сейчас осень 2023 года, в работе схемы начали проя...   2.11.2023, 13:57
- - Roman D   Да заржавело все.   2.11.2023, 17:50
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 17:50) Да зар...   2.11.2023, 20:47
- - Corporation   А вообще правильная мысль, что из-за плохих контак...   3.11.2023, 15:31
- - Corporation   https://vwts.ru/forum/attachments/107348/   4.11.2023, 23:55