Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Щит в 1-квартире. Прошу советов

alz
сообщение 22.10.2015, 12:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 47031



Здравствуйте,

На основе собственных знаний и коллективного разума интернета, "виртуально" собрал щит в 1-квартиру для предстоящего ремонта. Прошу дать советы, что неправильно или не оптимально используется. Производитель Legrand (на ABB в два раза дороже). Стоит ли переплатить за ABB? Всем признателен за ответы.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 22.10.2015, 12:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Увеличить на шаг номиналы первых двух УЗО.
Кабель на варочную 3*6.
АВВ или Легран... разница в цене не значительна, уж не в 2 раза точно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alz
сообщение 22.10.2015, 13:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 47031



Цитата(savelij® @ 22.10.2015, 12:40) *
Увеличить на шаг номиналы первых двух УЗО.
Кабель на варочную 3*6.
АВВ или Легран... разница в цене не значительна, уж не в 2 раза точно.

УЗО увеличил. Кабель прибавил. Привожу пример разницы цен между ABB и Legrand в 2,5 раза. Китайский legrand?
Прикрепленное изображение

Цитата
+заменить те автоматы что на 20 А, на автоматы на 16 А.
Сомнительный номинал вводного автомата. Что стоит перед счетчиком?

Автоматы заменил. Что стоит перед счетчиком не в курсе, т.к. нет пока доступа к квартире.
В чем сомнения насчет вводного автомата?

Итог
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.10.2015, 13:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата(alz @ 22.10.2015, 13:42) *
В чем сомнения насчет вводного автомата?

большой номинал как для однушки хотя и с электроплитами. Знать бы что стоит перед счетчиком, или сколько выделено кВт по договору


УЗО на 20 А и на 50 А вряд ли найдёте. ИМХО первые два УЗО ставить на 40 А, а остальные оставить как есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 18:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены