тепловой расцепитель автомата , защитит ли от КЗ

Гость_Гость_m38_*_*
сообщение 21.10.2015, 13:32
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Вопрос : Старый (1977 г) 3 фазный автомат польский в нутрях есть только тепловой (бимиталлические пластины) расцепитель - я так понимаю он от КЗ не защищает токо от перегрузки???
(марку забыл примерно автомат wis 63M)?

Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 22.10.2015, 13:05
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Защита как от перегрузки так и от КЗ может быть выполнена релейная. Если вы спрашиваете, имеет ли токовое реле функцию защиты от тока кз, то что можно ответить? Все зависит от того, как вы используете устройство. Электромагнитный расцепитель ускоряет действие защиты. Без него вы тоже можете обеспечить защиту от КЗ, но по проверке на термическую стойкость может вылезти очень завышенное сечения.

Сообщение отредактировал Pantryk - 22.10.2015, 13:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_m38_*   тепловой расцепитель автомата   21.10.2015, 13:32
- - Viktor2004   Защитит. Только очень поздно.   21.10.2015, 13:33
|- - Гость_m38_*   Цитата(Viktor2004 @ 21.10.2015, 13:33) За...   22.10.2015, 13:41
|- - savelij®   Цитата(Гость_m38_* @ 22.10.2015, 13:41) ....   22.10.2015, 15:49
- - FRAER   Viktor2004, так уж прям "очень"?   21.10.2015, 13:54
|- - Viktor2004   Цитата(FRAER @ 21.10.2015, 15:54) Viktor2...   21.10.2015, 15:06
- - Pantryk   Смотря какой ток КЗ. В распред. сетях время отключ...   21.10.2015, 13:58
- - FRAER   Pantryk, ну и плюс условие - "чтобы... ток КЗ...   21.10.2015, 14:03
- - Гость_m38_*   Я книженцию 1963 г полистал -там про А3100 серию г...   21.10.2015, 14:12
- - Pantryk   Цитатану и плюс условие - "чтобы... ток КЗ, п...   21.10.2015, 15:27
- - Motoblock   Нельзя рассматривать тепловой расцепитель автомата...   21.10.2015, 16:37
- - FRAER   Motoblock, нельзя так однозначно заявлять Токи кз ...   21.10.2015, 16:46
- - Viktor2004   И какой дурак только придумал электромагнитный рас...   21.10.2015, 17:18
- - Motoblock   Речь не о время-токовых. Речь идет о принципе дейс...   22.10.2015, 9:01
- - FRAER   Motoblock, ссылки на нд, плиз. Ваше мнение...   22.10.2015, 9:40
- - Motoblock   А причем тут нормативка? Электротехнику мы же учил...   22.10.2015, 12:16
- - zendo057   Цитата(Гость_m38_* @ 21.10.2015, 13:32) Д...   22.10.2015, 12:28
- - FRAER   Motoblock, да зачем нам надеяться. Расчет (или зам...   22.10.2015, 12:41
- - Pantryk   Понятно, что сейчас сознательно применять для защи...   22.10.2015, 12:45
- - Motoblock   FRAER, вы уводите в сторону. ЭМ-расцепитель для за...   22.10.2015, 12:58
- - Pantryk   Защита как от перегрузки так и от КЗ может быть вы...   22.10.2015, 13:05
- - Motoblock   Как это так? Защитит, но поздно. Поздно когда что-...   22.10.2015, 15:05
- - m38   Добрый день! 1.Электромагнитный расцепитель ...   14.3.2018, 16:02
- - Костян челябинский   Изучите материал по теме ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛА Ци...   14.3.2018, 16:39
- - zendo057   Motoblock, Поддерживаю вас,ибо рассуждать о 5 сек ...   14.3.2018, 23:22