Щит в 1-квартире. Прошу советов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит в 1-квартире. Прошу советов |
22.10.2015, 12:27
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2015 Пользователь №: 47031 |
Здравствуйте,
На основе собственных знаний и коллективного разума интернета, "виртуально" собрал щит в 1-квартиру для предстоящего ремонта. Прошу дать советы, что неправильно или не оптимально используется. Производитель Legrand (на ABB в два раза дороже). Стоит ли переплатить за ABB? Всем признателен за ответы. |
|
|
||
![]() |
22.10.2015, 12:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Увеличить на шаг номиналы первых двух УЗО.
Кабель на варочную 3*6. АВВ или Легран... разница в цене не значительна, уж не в 2 раза точно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
alz Щит в 1-квартире. Прошу советов 22.10.2015, 12:27
alz Цитата(savelij® @ 22.10.2015, 12:40) Увел... 22.10.2015, 13:42
Shturman1 Цитата(alz @ 22.10.2015, 13:42) В чем сом... 22.10.2015, 13:51
savelij® Цитата(alz @ 22.10.2015, 13:42) Привожу п... 22.10.2015, 15:59
alz Цитата(savelij® @ 22.10.2015, 15:59) Скор... 22.10.2015, 16:18
Shturman1 +заменить те автоматы что на 20 А, на автоматы на ... 22.10.2015, 12:59
alz Цитата(Shturman1 @ 22.10.2015, 13:51) бол... 22.10.2015, 14:11
FRAER alz, у нас в основном в организации легранды и исп... 22.10.2015, 19:06
просто Гоша Данный форум русскоязычный и поэтому писать желате... 22.10.2015, 23:04
mae Неплохо добавить Вашу табличку столбиком с приблиз... 23.10.2015, 0:23
Костян челябинский Цитата(mae @ 23.10.2015, 2:23) С УЗО прос... 23.10.2015, 4:21![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 20:20 |
|
|
|
|