тепловой расцепитель автомата , защитит ли от КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
тепловой расцепитель автомата , защитит ли от КЗ |
| Гость_Гость_m38_*_* |
21.10.2015, 13:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Вопрос : Старый (1977 г) 3 фазный автомат польский в нутрях есть только тепловой (бимиталлические пластины) расцепитель - я так понимаю он от КЗ не защищает токо от перегрузки??? (марку забыл примерно автомат wis 63M)? Спасибо за ответ. |
|
|
![]() |
22.10.2015, 12:16
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
А причем тут нормативка? Электротехнику мы же учили? Электрические аппараты мы изучали? Действие теплового расцепителя при КЗ - это частный случай. Странно, что приходится вам это объяснять. Никто не запрещает вам использовать его для защиты от КЗ, но есть ли в этом резон? Конечно, ПУЭ дает вам коридор в 5 секунд, но задача защиты от КЗ какая - как можно быстрее отключить участок цепи. Любой здравомыслящий электрик не будет специально выдерживать пресловутые 5 секунд, и уж тем более надеяться, что тепловой расцепитель сработает при КЗ в положенные сроки. Логично?
Сообщение отредактировал Motoblock - 22.10.2015, 12:17 |
|
|
Гость_m38_* тепловой расцепитель автомата 21.10.2015, 13:32
Viktor2004 Защитит. Только очень поздно. 21.10.2015, 13:33
Гость_m38_* Цитата(Viktor2004 @ 21.10.2015, 13:33) За... 22.10.2015, 13:41
savelij® Цитата(Гость_m38_* @ 22.10.2015, 13:41) .... 22.10.2015, 15:49
FRAER Viktor2004, так уж прям "очень"? 21.10.2015, 13:54
Viktor2004 Цитата(FRAER @ 21.10.2015, 15:54) Viktor2... 21.10.2015, 15:06
Pantryk Смотря какой ток КЗ. В распред. сетях время отключ... 21.10.2015, 13:58
FRAER Pantryk, ну и плюс условие - "чтобы... ток КЗ... 21.10.2015, 14:03
Гость_m38_* Я книженцию 1963 г полистал -там про А3100 серию г... 21.10.2015, 14:12
Pantryk Цитатану и плюс условие - "чтобы... ток КЗ, п... 21.10.2015, 15:27
Motoblock Нельзя рассматривать тепловой расцепитель автомата... 21.10.2015, 16:37
FRAER Motoblock, нельзя так однозначно заявлять
Токи кз ... 21.10.2015, 16:46
Viktor2004 И какой дурак только придумал электромагнитный рас... 21.10.2015, 17:18
Motoblock Речь не о время-токовых. Речь идет о принципе дейс... 22.10.2015, 9:01
FRAER Motoblock, ссылки на нд, плиз. Ваше мнение... 22.10.2015, 9:40
zendo057 Цитата(Гость_m38_* @ 21.10.2015, 13:32) Д... 22.10.2015, 12:28
FRAER Motoblock, да зачем нам надеяться. Расчет (или зам... 22.10.2015, 12:41
Pantryk Понятно, что сейчас сознательно применять для защи... 22.10.2015, 12:45
Motoblock FRAER, вы уводите в сторону. ЭМ-расцепитель для за... 22.10.2015, 12:58
Pantryk Защита как от перегрузки так и от КЗ может быть вы... 22.10.2015, 13:05
Motoblock Как это так? Защитит, но поздно. Поздно когда что-... 22.10.2015, 15:05
m38 Добрый день!
1.Электромагнитный расцепитель ... 14.3.2018, 16:02
Костян челябинский Изучите материал по теме ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛА
Ци... 14.3.2018, 16:39
zendo057 Motoblock, Поддерживаю вас,ибо рассуждать о 5 сек ... 14.3.2018, 23:22![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 15:05 |
|
|
|
|