Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
2.12.2007, 22:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Мастер с/ц провел розетку для стиралки: от розетки провод 3*2,5 в щиток на лестницу, там провод черного цвета в новый автомат на 16А, а провода зеленого и синего цвета соединены и зажаты в нижней клемме УЗО (N). Заземления в доме нет. Интересует, правильно ли выполнено подключение? Спасибо.
|
|
|
![]() |
6.12.2007, 16:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8061 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Конечно же в п.1.7.132. не может идти речь о ТНЦ-С.
Этот пункт означает, что при использовании совмещенного ПЕН проводника к оборудованию для которого необходим защитный проводник, нельзя используя единственный ПЕН, замыкать этот совмещенный провод на корпус оборудования. Для этого необходимо проложить еще один ПЕН для выполнения прямых защитных функций. Так, что при ТНЦ на СМ должны идти два ПЕН-проводника. Цитата Есть еще один пунктик "1.7.135. Приведите в таких случаях пунктик полностью, начало связано с продолжением. Цитата Но и то, что при маловатых сечениях горит чаще Должно гореть по всей длине при соответствующем контакте на соединениях. Цитата преднамерено никто к корпусу фазу не подключал. И к.з, и утечки преднамеренно тоже никто не делает, но они почему-то случаются чаще, чем отгорания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Сергей_* Подключение стиралки 2.12.2007, 22:48
savelij Так, как описали Вы, не правильно. Если в доме нет... 3.12.2007, 2:32
push Четать я не понял, а на х ваще там узо ежели фазны... 3.12.2007, 7:14
Гость_Сергей_* Цитата(push @ 3.12.2007, 7:14) Пишите, ин... 3.12.2007, 15:01
Гость_Сергей_* "мастер" - это точно! Он кажется воо... 3.12.2007, 13:18
SergAn Цитатапровод с боевой раскраской(земля) на корпус ... 3.12.2007, 19:05
gomed12 ЦитатаЗаземления в доме нет.
Кто сказал?
Что одни ... 3.12.2007, 23:17
Гость_Сергей_* Под отсутствием заземления я имел в виду то, чтовс... 3.12.2007, 23:27
push ПЕН это как раз то о чем я писал "N"- ну... 4.12.2007, 7:20
GLEn RE: Подключение стиралки 4.12.2007, 10:07
savelij Гость_Сергей_
Вот последняя картинка от GLEn это т... 4.12.2007, 12:30
Ринат К. Теоретически картинка правильная, но желательно РЕ... 4.12.2007, 13:48
gomed12 Уважаемый savelij
Цитатапри условии нормального с... 4.12.2007, 14:07
savelij Уважаемый gomed12.
Соглашусь со всеми Вашими попра... 4.12.2007, 14:26
GLEn savelij
Вы совершенно не правы в высказывании «пр... 4.12.2007, 14:55
Олега "savelij
Вы совершенно не правы в высказыван... 4.12.2007, 15:22
GLEn Электромонтер с 18-летним стажем - круто
ПТЭП, ПУЭ... 4.12.2007, 15:53
Олега "Электромонтер с 18-летним стажем - круто
ПТЭ... 4.12.2007, 16:40
GLEn Меры защиты людей от поражения электрическим током... 4.12.2007, 17:25
savelij 2GLEn
Ну что ж документы, так документы....
СП31-1... 4.12.2007, 18:12
Олега По GLEnу выходит дурики потешные 10мА на ванную ко... 4.12.2007, 18:22
GLEn Если цитировать то ВСЁ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое... 4.12.2007, 18:40
savelij Уважаемый GLEn, Вы не замечаете простой ошибки. п.... 4.12.2007, 18:47
gomed12 Ребята!
Не горячитесь!
При системе заземле... 4.12.2007, 18:48
Олега "При системе заземления ТНЦ" третий и пя... 4.12.2007, 19:05
GLEn ПУЭ
РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ГЛАВА 1.7.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ... 4.12.2007, 19:49
Олега Может я Вас удивлю, GLEn, но автоматическое отключ... 4.12.2007, 20:51
GLEn Отлично - господа!
Сами себе и ответили почему... 4.12.2007, 21:27
Олега Жалко два последних абзаца не прочли (добавил посл... 4.12.2007, 21:31
gomed12 Цитата"При системе заземления ТНЦ" трети... 4.12.2007, 22:18
gomed12 Ну, что ж поехали.
Дебаты пропускаю.
Конкретно.
Ва... 5.12.2007, 0:22
savelij А на словах можно, а то с телефона я ещё не научил... 5.12.2007, 0:53
Гость_Сергей_* Я, конечно, извиняюсь, что вмешиваюсь в спор гуру,... 5.12.2007, 2:16
Anatoli Провод РЕ так как и корпус СМ надо заземлить или х... 5.12.2007, 3:30
push Прекрасно коллеги! Простой вопрос, а сколько и... 5.12.2007, 6:46
gomed12 Цитатана словах можно
Продолжим дальше.
2. Обрыв П... 5.12.2007, 8:51
gomed12 Продолжаю дальше.
5. Обрыв нуля к СМ.
Вариант 1- С... 5.12.2007, 9:45
Олега "Вас уже предупреждали кажись.
1.7.132. Не до... 5.12.2007, 11:33
savelij Вариант2
Т.е. от СМ проводник РЕ на корпус ЩЭ или,... 5.12.2007, 11:34
Олега Утечки на корпус встречал только в Вятке. Давно бы... 5.12.2007, 12:38
gomed12 ЦитатаТолько после появления этого защитного треть... 5.12.2007, 20:26
savelij Да, вопрос подключения СМ в домах без выделенного ... 5.12.2007, 22:31
Гость_Сергей_* Если это важно: стиралка Бош, водопроводные стояки... 5.12.2007, 22:37
Гость_Сергей_* И еще.
Проводка под электроплиту выполнена по вар... 5.12.2007, 22:46
savelij Продолжая тему...
А вот как быть тут... Нет этажны... 5.12.2007, 23:00
savelij Сергей. А у Вас, после уточнений, без проблем. РЕ ... 5.12.2007, 23:08
Anatoli Я работаю диспечером в РЭСе и у нас городок малень... 6.12.2007, 8:10
gomed12 Цитатаноли в щитовой отгорают примерно 2 раза в го... 6.12.2007, 9:54
Олега "Еще раз внимательнее изучите "Совмещенн... 6.12.2007, 13:27
Олега "Для этого необходимо проложить еще один ПЕН ... 6.12.2007, 17:22
gomed12 Допустим даже рис.1.7.1. хотя и не ориентировался ... 6.12.2007, 21:45
Гость_Сергей_* Спасибо за советы 6.12.2007, 22:00
Гость_Андрей_* Вот лично я если бы жил невысоко, то сделал бы себ... 6.12.2007, 22:04
Олега "Допустим даже рис.1.7.1. хотя и не ориентиро... 7.12.2007, 11:40
Гость_Андрей_* Скажите, а где искать это заземляющее устройство з... 7.12.2007, 12:59
gomed12 ЦитатаПриведенный Вами пунктик говорит лишь о том,... 7.12.2007, 16:52
Олега "они будучи сами по себе ПЕНами"
Что зна... 7.12.2007, 17:36
savelij А если я опять попытаюсь повторить свой вопрос, не... 7.12.2007, 19:22
Олега Уважаемый savelij, наш спор с г-ном gomed12 проист... 7.12.2007, 20:28
savelij 2Олега
Прошу прощения, но я не выделил ссылку жирн... 7.12.2007, 20:40
Олега Раз его рядом нет, значит надо тянуть. А пока не п... 7.12.2007, 21:01
savelij 2Олега
"Я для себя лично машинку дома гоняю и... 7.12.2007, 21:15
Олега Для нелюбимой можно без УЗО, а для любимой исключи... 7.12.2007, 21:20
gomed12 ЦитатаЧто значит сами по себе? Посмотрите хоть в Г... 7.12.2007, 21:44
gomed12 savelij, мое мнение вариант 2 на основании требова... 7.12.2007, 21:55
savelij А как тогда с этим пунктом
1.7.132. Не допускается... 7.12.2007, 22:03
savelij ""Вариант 1 не проходит даже с резиновым... 7.12.2007, 22:13
gomed12 Цитата1.7.132. Не допускается совмещение функций н... 7.12.2007, 22:22
savelij Ну воот...
Но до квартирного щитка идут с первого ... 7.12.2007, 22:40
gomed12 Цитатачетвёрку по алюминию делить на ноль и РЕ?... 7.12.2007, 23:03
savelij Ну тогда, чем принципиально отличается вариант дел... 7.12.2007, 23:34
gomed12 ЦитатаНу тогда, чем принципиально отличается вариа... 8.12.2007, 10:50
savelij Спасибо!
Сейчас в пути к любимой тёще. Сделаю ... 8.12.2007, 12:23
Олега ""Что значит сами по себе? Посмотрите хо... 8.12.2007, 20:07
gomed12 Г-н Олега, чтобы смочь ответить на каждый Ваш выпа... 8.12.2007, 22:10
Олега "все перемешано в посте, очень сложно разобра... 9.12.2007, 1:08
Олега Уважаемый gomed12
Представьте себе шину PEN с подк... 9.12.2007, 11:18
gomed12 ЦитатаНу а какже? Проводники разделились -факт. Вы... 9.12.2007, 12:51
Олега Вы для кого так трудились, перерисовывая ГОСТ и ПУ... 9.12.2007, 19:30
gomed12 Наконец-то немного осознали.
В посте 78 Вы предлаг... 9.12.2007, 20:54
Олега "А если не врежем?"
А все одно врежете ... 10.12.2007, 12:07
gomed12 Да, что Вы говорите?
Эта полемика обозначилась еще... 10.12.2007, 14:27
Олега "Да, что Вы говорите?
Эта полемика обозначила... 10.12.2007, 15:45
gomed12 Хотелось бы, чтобы Вы открыли ПУЭ и еще раз просмо... 10.12.2007, 16:31
Олега Я Вам и так назову : 1-й "защитные проводник... 10.12.2007, 17:04
gomed12 ЦитатаО трехпроводке читайте мнение в п.84.
В ТНЦ ... 10.12.2007, 17:46
Олега "В ТНЦ ничего не делится, все сажается на шин... 10.12.2007, 18:21
savelij Цитата(Олега @ 10.12.2007, 17:21) ....о п... 10.12.2007, 18:30
Олега Уважаемый savelij
Внимания в грызне заслуживает п.... 10.12.2007, 18:51
gomed12 Цитата"Господа, Вам не кажется, что диспут ту... 10.12.2007, 21:55
Олега Я выбираю третий. Если бы Вы не топорщились, мы ег... 11.12.2007, 16:54
gomed12 Цитатанорматив, предписывающий использование токоп... 11.12.2007, 20:39
Олега "Это не токопроводящая (!-быть внимательн... 11.12.2007, 23:05
gomed12 ЦитатаДа берите третий, подключив под разные болти... 12.12.2007, 0:19
Олега "Укажите куда пришпандорить, да как бы 2-й ва... 12.12.2007, 3:06
gomed12 И так пора этой теме дать завершающий аккорд.
Раз... 12.12.2007, 13:18
savelij А перемычка между РЕ и нулевой шиной? 12.12.2007, 16:04
gomed12 ЦитатаА перемычка между РЕ и нулевой шиной?
Да, пе... 12.12.2007, 16:28
Олега 1.2. Пункты 1 и 2 можно уже и не приводить. Два пр... 12.12.2007, 18:09![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 9:23 |
|
|
|
|