Добрый день!
Вопрос : Старый (1977 г) 3 фазный автомат польский в нутрях есть только тепловой (бимиталлические пластины) расцепитель - я так понимаю он от КЗ не защищает токо от перегрузки??? (марку забыл примерно автомат wis 63M)? Спасибо за ответ. |
|
|
![]() |
21.10.2015, 13:58
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Смотря какой ток КЗ. В распред. сетях время отключения допускается до 5с. Если при вашем токе КЗ вкладываетесь во время, то защищает и от КЗ.
|
|
|
Гость_m38_* тепловой расцепитель автомата 21.10.2015, 13:32
Viktor2004 Защитит. Только очень поздно. 21.10.2015, 13:33
Гость_m38_* Цитата(Viktor2004 @ 21.10.2015, 13:33) За... 22.10.2015, 13:41
savelij® Цитата(Гость_m38_* @ 22.10.2015, 13:41) .... 22.10.2015, 15:49
FRAER Viktor2004, так уж прям "очень"? 21.10.2015, 13:54
Viktor2004 Цитата(FRAER @ 21.10.2015, 15:54) Viktor2... 21.10.2015, 15:06
FRAER Pantryk, ну и плюс условие - "чтобы... ток КЗ... 21.10.2015, 14:03
Гость_m38_* Я книженцию 1963 г полистал -там про А3100 серию г... 21.10.2015, 14:12
Pantryk Цитатану и плюс условие - "чтобы... ток КЗ, п... 21.10.2015, 15:27
Motoblock Нельзя рассматривать тепловой расцепитель автомата... 21.10.2015, 16:37
FRAER Motoblock, нельзя так однозначно заявлять
Токи кз ... 21.10.2015, 16:46
Viktor2004 И какой дурак только придумал электромагнитный рас... 21.10.2015, 17:18
Motoblock Речь не о время-токовых. Речь идет о принципе дейс... 22.10.2015, 9:01
FRAER Motoblock, ссылки на нд, плиз. Ваше мнение... 22.10.2015, 9:40
Motoblock А причем тут нормативка? Электротехнику мы же учил... 22.10.2015, 12:16
zendo057 Цитата(Гость_m38_* @ 21.10.2015, 13:32) Д... 22.10.2015, 12:28
FRAER Motoblock, да зачем нам надеяться. Расчет (или зам... 22.10.2015, 12:41
Pantryk Понятно, что сейчас сознательно применять для защи... 22.10.2015, 12:45
Motoblock FRAER, вы уводите в сторону. ЭМ-расцепитель для за... 22.10.2015, 12:58
Pantryk Защита как от перегрузки так и от КЗ может быть вы... 22.10.2015, 13:05
Motoblock Как это так? Защитит, но поздно. Поздно когда что-... 22.10.2015, 15:05
m38 Добрый день!
1.Электромагнитный расцепитель ... 14.3.2018, 16:02
Костян челябинский Изучите материал по теме ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛА
Ци... 14.3.2018, 16:39
zendo057 Motoblock, Поддерживаю вас,ибо рассуждать о 5 сек ... 14.3.2018, 23:22![]() ![]() ![]() |
|