Выбивает автомат при отключении асинхронного двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает автомат при отключении асинхронного двигателя |
17.10.2015, 1:40
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 17.10.2015 Пользователь №: 46979 |
Здравствуйте!
Уже более года пытаюсь тщетно решить свою проблему. Проблема следующая. Я сделал подъемные ворота в гараже с приводом от асинхронного трехфазного двигателя, подключив его обмотки по схеме треугольника. Мощность двигателя 1,1 кВт, частота вращения 1400 об\мин, емкость конденсаторов 85 мкФ. Для быстрой остановки в крайних точках применяю схему конденсаторного тормоза, состоящего из трех конденсаторов по 150 мкФ, которые подключаются к обмоткам в момент отключения питания от двигателя. ПРОБЛЕМА: в момент остановки двигателя иногда происходит отключение входного автомата С20, в то время, как рабочий ток в установившемся режиме порядка 7А. "Иногда" обозначает, что за день может не случиться ни одного сбоя, а может и пару раз за день, как звезды на небе сойдутся (возможно тут есть связь между моментом отключения и значением напряжения в сети в данный момент (0, полвершины, вершина и т.д.). Эта проблема особенно остро встала после того, как я подключил гараж проводом 6кв. мм, ранее был тестовый удлинитель 50м с сечением около 2,5 кв. мм. У меня конденсаторный тормоз включается через механическую приставку, установленную на основном контакторе. Была мысль, что имеет место перекрытие контактов, когда мотор еще не отключен, а конденсаторы уже подключились - думал, что конденсаторы могут дать сильную нагрузку при заряде. Чтобы это исключить, подогнул контакты на основном контакторе так, чтобы мотор включался чуть позже и соответственно чуть раньше отключался. Однако это не дало результата. Я не большой специалист в электрике, поэтому прошу помощи и совета. Сам еще подумываю в сторону балласта или дросселя, но знаний не хватает, чтобы принять верное решение. С дросселем вообще боюсь нарушить работу системы. |
|
|
![]() |
20.10.2015, 17:45
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может быть возможно установить концевой контакт на пару сантиметров раньше, чтобы с учетом выбега без тормоза ворота останавливались в нужном положении.
|
|
|
Corporation Выбивает автомат при отключении асинхронного двигателя 17.10.2015, 1:40
Крутилкин Может быть, имеет место механическое торможение? Т... 18.10.2015, 22:54
Corporation Здравствуйте. Механического торможения точно нету.... 18.10.2015, 23:35
Roman D Электрическое торможение - само по себе штука в бы... 19.10.2015, 0:23
Гость_Владимир_* Установите автомат с характеристикой D
Электромагн... 19.10.2015, 4:04
шахтер Это что шутка или как? Автор пишет выбивает автома... 19.10.2015, 5:16
rosck Схему управления и фото щита в студию. 19.10.2015, 5:35
Viktor2004 Автор, А почему выбрали именно треугольник для даи... 19.10.2015, 5:38
Corporation Цитата(Viktor2004 @ 19.10.2015, 5:38) Авт... 20.10.2015, 1:09
Viktor2004 Цитата(Corporation @ 20.10.2015, 3:09) Ко... 20.10.2015, 4:41
Гость ТС, учитывайте, что при подключении в сеть треугол... 20.10.2015, 8:00
Гость_Николай_* Цитата(Гость @ 20.10.2015, 8:00) ТС, учит... 18.11.2015, 16:36
Крутилкин Кстати, а если конденсаторы вообще отключить, то ч... 19.10.2015, 22:36
rosck На схеме есть М 1 это и есть трёхфазный двигатель ... 20.10.2015, 4:27
Corporation Цитата(rosck @ 20.10.2015, 4:27) На схеме... 20.10.2015, 11:41
Viktor2004 Цитата(Corporation @ 20.10.2015, 13:41) П... 20.10.2015, 20:58
Pantryk Загуглите "конденсаторный контактор". У ... 20.10.2015, 10:09
Roman D Подобное случается в конденсаторных компенсирующих... 20.10.2015, 11:18
Dimka1 Проверьте, чтобы сначала двигатель надежно отключа... 20.10.2015, 11:42
Corporation Способ включения двигателя по треугольнику (правда... 20.10.2015, 12:01
Roman D Цитата(Corporation @ 20.10.2015, 12:01) С... 20.10.2015, 13:15
Corporation Цитата(Roman D @ 20.10.2015, 13:15) Pantr... 20.10.2015, 14:30
Roman D Цитата(Corporation @ 20.10.2015, 14:30) А... 20.10.2015, 15:52
Pantryk Вы схему собирали сходу, на основе другой и именно... 20.10.2015, 12:08
Corporation Цитата(Pantryk @ 20.10.2015, 12:08) Вы сх... 20.10.2015, 12:36
rosck Если у Вас тормозной конденсатор подключается как ... 20.10.2015, 15:49
Roman D Цитата(Pantryk @ 20.10.2015, 17:45) Может... 20.10.2015, 18:19
Corporation Цитата(Pantryk @ 20.10.2015, 17:45) Может... 20.10.2015, 18:47
Corporation Посчитал энергию, которую требуется погасить согла... 20.10.2015, 21:42
Roman D Мне очень любопытно, как ограничителями перенапряж... 21.10.2015, 6:25
Corporation Цитата(Roman D @ 21.10.2015, 6:25) Мне оч... 21.10.2015, 11:01

Dimka1 Ну а если постоянное подключение конденсатора испо... 21.10.2015, 11:23
Corporation Цитата(Roman D @ 21.10.2015, 6:25) Мне оч... 22.10.2015, 22:13
Corporation Сходил в радиодетали, прикупил варисторы MYG 10K43... 21.10.2015, 12:24
rosck Короче предложенный мной вариант не правильный в с... 21.10.2015, 14:34
rosck В общем схемы Вашей нет. Вот накидал свою схему. С... 21.10.2015, 17:24
Corporation Схему рисовал по памяти, с оригиналом пока не свер... 21.10.2015, 18:02
rosck У Вас контактор dir неправильно нарисован там долж... 21.10.2015, 18:04
Corporation Не, все же лучше в низковольтной части задержку ре... 21.10.2015, 18:17
rosck Да контактор направления не должен отключаться одн... 21.10.2015, 18:23
Corporation Цитата(rosck @ 21.10.2015, 18:23) Да конт... 22.10.2015, 9:39
Corporation Провел небольшой эксперимент: если подключить пара... 22.10.2015, 13:14
Roman D Цитата(Corporation @ 22.10.2015, 12:14) П... 22.10.2015, 20:06
Corporation Вчера почти все сделал.
1) Установил варисторы 43... 25.10.2015, 23:58
rosck Ну я же дал Вам схему где нет этого косяка пост №3... 26.10.2015, 4:27
Corporation Цитата(rosck @ 26.10.2015, 4:27) Ну я же ... 26.10.2015, 15:55
rosck Че тут непонятного? непонятно как работает силовая... 26.10.2015, 16:20
Corporation Спасибо, так гораздо понятнее. 26.10.2015, 16:31
rosck Два контакта разных пускателей в цепе 0 в посте 3... 26.10.2015, 16:58
Corporation Что-то я туповат наверно.
А можете нарисовать Вашу... 26.10.2015, 17:27
rosck Ну У Вас же блок D1 стоит в цепи двигателя и обесп... 26.10.2015, 18:49
Corporation Спасибо. Сел изучать.
Пока следующие вопросы:
1.... 26.10.2015, 21:12
Corporation Скажите пожалуйста, а для чего на Вашей схеме прис... 26.10.2015, 22:53
Corporation Поизучал, возник еще вопрос. Мне кажется, закралас... 27.10.2015, 0:53
rosck Да верно ошибся один из проводов надо переключить.... 27.10.2015, 4:35
Corporation Спасибо.
По поводу задержки 2 секунды: я ее вводи... 27.10.2015, 9:55
Corporation Монтаж новой схемы начат. По результатам сборки до... 28.10.2015, 0:27
Corporation Вот еще такой вопрос. Для того, чтобы реализовать ... 28.10.2015, 13:19
rosck Чет я совсем не понял про какое реле идёт речь и д... 28.10.2015, 16:32
Corporation Цитата(rosck @ 28.10.2015, 16:32) Чет я с... 28.10.2015, 22:39
rosck У Вас в схеме его нетнет. Используйте вместо реле ... 29.10.2015, 4:20
Corporation Цитата(rosck @ 29.10.2015, 4:20) У Вас в ... 29.10.2015, 11:37
Corporation Собрал. Вроде работает!!! 1.11.2015, 21:02
Corporation Да, работает! Пока пробки не вылетали. 3.11.2015, 8:20
Corporation Измененная логическая схема (вникать в нее не надо... 3.11.2015, 23:04
rosck Рад за Вас, что я смог Вам помочь. Только не понят... 4.11.2015, 20:55
Corporation Спасибо за помощь!
Нагромождение реле быть мож... 6.11.2015, 11:08
Corporation Это тут к чему? 18.11.2015, 17:43
Corporation За прошедшее после перекройки схемы время не было ... 18.5.2016, 23:51
Corporation Цитата(Corporation @ 18.5.2016, 23:51) За... 18.9.2018, 23:06
rosck Рад за Вас 19.9.2018, 4:16
Corporation Сейчас осень 2023 года, в работе схемы начали проя... 2.11.2023, 13:57
Roman D Да заржавело все. 2.11.2023, 17:50
eugevict Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 17:50) Да зар... 2.11.2023, 20:47
Corporation А вообще правильная мысль, что из-за плохих контак... 3.11.2023, 15:31
Corporation https://vwts.ru/forum/attachments/107348/ 4.11.2023, 23:55![]() ![]() ![]() |
|