Подключение счетчика СТК1-10К5214Zt , Горит индикатор ОШИБКА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение счетчика СТК1-10К5214Zt , Горит индикатор ОШИБКА |
18.10.2015, 15:30
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Доброго всем дня.
Наконец-то собрался проверить свой счетчик (Энергомера). Поставил последовательно с ним СТК1-10К5214Zt. Друг дал на время. Подключил согласно схеме из описания на счетчик. 1 - вход фазы (с выхода автомата), 3 - выход на нагрузку (вход в квартиру). 4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. У родного счетчика ноль с кабеля заводится на счетчик и с выхода идет на щиток. Насколько мне известно, ноль в счетчике нужен чисто для работы схемы и никакой силовой нагрузки не несет (контакты входной и выходной замкнуты). Счетчик запустился. Индицирует много чего: напряжение, ток, мощность, потребленную электроэнергию (Т1, Т2, Е). Вроде, все работает. Светодиод мигает, энергию подсчитывает. Но горит индикатор ОШИБКА. С самого начала. Т.е. индицирует неправильное подключание. Кто может подсказать, в чем я ошибся при подключении? С уважением. Сообщение отредактировал DANTIST - 23.10.2015, 15:42 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
|
|
yuoras С чего Вы взяли , что индикатор ОШИБКА -это непра... 18.10.2015, 21:44
DANTIST Цитата(yuoras @ 18.10.2015, 19:44) С чего... 18.10.2015, 22:20
yuoras Скажу больше , Ошибка может появляться из за не пр... 19.10.2015, 10:15
DANTIST Цитата(yuoras @ 19.10.2015, 7:15) ...Подк... 19.10.2015, 12:46
auditor Возможно счетчик двухэлементный (т.е. учитывает на... 23.10.2015, 3:57
DANTIST Цитата(auditor @ 23.10.2015, 0:57) ...поп... 23.10.2015, 15:56
yuoras auditor,
Вы б для начала ,почитали самое первое с... 23.10.2015, 10:28
yuoras Не,просто переходить на зонный учёт и печь ночью 23.10.2015, 16:25
Roman D Цитата4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил и... 23.10.2015, 18:06
yuoras Цитата(Roman D @ 23.10.2015, 17:06) Не фа... 23.10.2015, 19:29
Roman D Цитата(yuoras @ 23.10.2015, 19:29) Что Вы... 23.10.2015, 19:37
yuoras Я сути не понял, какая ловушка?.
Можем обсудить в ... 23.10.2015, 22:43
Roman D Цитата(yuoras @ 23.10.2015, 22:43) Электр... 24.10.2015, 10:41
DANTIST Цитата(Roman D @ 24.10.2015, 7:41) ...Есл... 25.10.2015, 18:09
Roman D Цитата(DANTIST @ 25.10.2015, 17:09) ...то... 25.10.2015, 22:30
yuoras Цитата(Roman D @ 25.10.2015, 21:30) О как... 26.10.2015, 9:11
Roman D Цитата(yuoras @ 26.10.2015, 8:11) Вы так ... 26.10.2015, 23:19
DANTIST Цитата(Roman D @ 26.10.2015, 21:19) ...со... 28.10.2015, 17:33
с2н5он Цитата(DANTIST @ 18.10.2015, 16:30) поэто... 28.10.2015, 18:24
DANTIST Цитата(с2н5он @ 28.10.2015, 15:24) может ... 28.10.2015, 20:34
Roman D Цитата(DANTIST @ 28.10.2015, 19:34) Ну, н... 28.10.2015, 22:34
Roman D Вернёмся к первому сообщению:
Цитата4 и 5 все равн... 28.10.2015, 19:31
georgich Здравствуйте, т.е. весь сыр-бор из-за 0.73 %.
Вооб... 28.10.2015, 22:12
Roman D Цитата(georgich @ 28.10.2015, 21:12) Здра... 28.10.2015, 22:25
georgich по индикатору ошибка, полностью согласен с вами в ... 28.10.2015, 22:29
yuoras Цитата(georgich @ 28.10.2015, 21:29) по и... 29.10.2015, 8:53
georgich Здравствуйте. Внимательнее читайте мануал
5.2 В сч... 1.11.2015, 21:16
yuoras georgich, Зачем мне Ваш мануал ?.
Я в своё время и... 1.11.2015, 21:25
georgich Спор беспредметный 1.11.2015, 22:25
yuoras Цитата(georgich @ 1.11.2015, 21:25) Спор ... 2.11.2015, 8:46![]() ![]() ![]() |
|