ВДУ-506. Нестабильная робота |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВДУ-506. Нестабильная робота |
26.6.2007, 18:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2007 Пользователь №: 8894 |
В сварочном выпрамителе ВДУ-506 при регулировке випрямленого напряжения откривается только тиристоры в фазе С при регулировке, но осцилографу видно что изменяется форма выпрямительного напряжения тольео на этой фазе и только в конце при выведении регулятора на максимум появляетса искажения формы выпрямительного напряжения на фазе В. На фазе А тиристоры так и не открываютса.
Пробывал менять местами две фазы на входе выпрямителя, тогда появляетса картинка с выпрямленым напряжениям на всех фазах ноони периодически пропадают и при дальнейшем повороте ручки поворота напряжения полуволны на фазе А и В пропадают и остаютса только на фазе С. Помогите разобратка с этой проблемой! |
|
|
![]() |
| Гость_Serg_SSV_* |
6.12.2007, 10:46
Сообщение
#2
|
|
Гости |
У нас со временем начинают выходить из строя мелкие конденсаторы емкостью по 22нФ на плате управления. Причем, периодически на разных аппаратах. Еще надо обязательно проверить, какой уровень идет с платы шунта. При отключенной (вытащенной из разъёма) плате упр. там должен быть примерно 0.
|
|
|
Energetik1 ВДУ-506. Нестабильная робота 26.6.2007, 18:57
welder Цитата(Energetik1 @ 26.6.2007, 18:57) В ... 4.7.2007, 12:48
Гость_Energetik1_* Тиристоры я переставлял, блок управления брал с ра... 7.7.2007, 16:14
Art Следует проверить не попутана ли фазировка на тран... 23.7.2007, 20:32
Alike Помогите на 506 греется катушка по низкой с вывода... 7.8.2007, 22:33![]() ![]() |
|