Квартирный щит. Проверить схему , Нужна проверка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Квартирный щит. Проверить схему , Нужна проверка |
11.10.2015, 21:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
Доброго времени суток!
Делаю ремонт в квартире. Стоит вопрос полной замены электропроводки. Уже сделал времянку. Хочу поставить квартирный электрощит 3 по 12 модулей. Счетчик останется в этажном щите. Набросал схему щита. ![]() Схема следующая: Ввод проводом 3х10 мм2 от этажного щита на контрольную лампу и двухполюсный автомат 50А, далее на УЗО по группам 1. ванная - УЗО 50А 30мА, автомат 16А розетки, 10А свет, 16А теплый пол, провод 3х2,5 мм2 розетки и теплый пол, 3х1,5 свет 2. стиральная машина в ванной отдельным УЗО 16А 10 мА, автомат 16А, провод 3х4 мм2 3. кухня - УЗО 50А 30мА, автомат 16А розетки, 10А свет, 20А духовой шкаф, провод на духовой шкаф 3х4 мм2, провода на розетки и свет как в п.1 4. Гостинная и прихожая - УЗО 50А 30мА, автоматы 2х16А розетки, 2х10А свет, 16 А электрокамин не более 2 кВт (просто для интерьера в основном) 5. Кондиционер - автомат 20А, провод 3х4 мм2 6. Спальня, детская, балкон, розетка в щите - УЗО 50А 30мА, автоматы 4х16А розетки, 3х10А свет, 1 автомат резервный 16А. Весь провод по задумке ввг нг-ls. Собственно, хочу услышать профессионалов о правильности схемы и предложения по ее изменению. Вопрос про диффавтоматы для себя закрыл. Получается дороговато. |
|
|
![]() |
13.10.2015, 15:45
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
|
|
|
14.10.2015, 6:16
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
push, то есть УЗО целесообразнее ставить 25А 30мА? Духовой шкаф 4-5 кВт. Просто боюсь, что с учетом кабеля автомат меньше 20А будет выбивать. [/quote] Я обратил внимание на мА. Для начала ответьте зачем вам УЗО? Для защиты от косвенного прикосновения? достаточно 30мА. 10ка это там где совсем пипец жесткие условия, шоб не рвануло или еще чего, а в данном случае стандартное влажное помещение. По поводу амперов Костяну уже отвечал. Автомат защищает кабельную линию от перегрузи и токов КЗ. Подбирается по нагрузке + 25% (рекомендации при проектировании), но не должен превышать длительно допустимого тока кабеля и срабатывать при токе КЗ в данной ситуации не более чем за 0,4 с. (ессно ток вы измерять не будете ). Если ток КЗ меньше требуемого устанавливается УЗО для доп. защиты. Так что не парьтесь с номиналами кабель 1,5 - автомат 16, кабель 2,5 - 25. Ситуация - сегодня у вас в розетку включен телефон и поставлен автомат 2А, а завтра произошла перестановка и в этом месте телевизор встал. Что? меняем автомат на 6А, а послезавтра решили в это место холодильник воткнуть, опять меняем на 16А (на 10 сработать может от пусковых токов) и так до бесконечности? Так что линию защитили, доп. защиту для себя любимого в виде УЗО 30мА поставили и наслаждайтесь проделанной работой. |
|
|
14.10.2015, 9:49
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
... Так что не парьтесь с номиналами кабель 1,5 - автомат 16, кабель 2,5 - 25. ... вы щас научите! это "шоб не выбивало"? мой совет, на кабели сечением 1,5кв.мм - автомат не более 10А, на 2,5 - не более 20А, на розеточные группы как правило ставят автомат 16А.. зы: сколько встречал проектов на электроснабжение, так там порой такого понарисуют, сразу понятно кто Россию строил((.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
14.10.2015, 10:00
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
вы щас научите! это "шоб не выбивало"? мой совет, на кабели сечением 1,5кв.мм - автомат не более 10А, на 2,5 - не более 20А, на розеточные группы как правило ставят автомат 16А.. зы: сколько встречал проектов на электроснабжение, так там порой такого понарисуют, сразу понятно кто Россию строил((.. присоединяюсь. Про характеристики автоматов нельзя забывать. |
|
|
Alulim Квартирный щит. Проверить схему 11.10.2015, 21:28
Volt380 ошибок вал!!!
1. лампа последовательно... 11.10.2015, 21:53
Alulim Volt380, в вводной автомат провода сверху, так они... 11.10.2015, 22:28
Alulim Вот вариант исправленнвй только щит 2 ряда по 24 м... 12.10.2015, 16:59
Alulim Блин, опять не так понял характеристики щита ... Ч... 12.10.2015, 19:58
marsikk 220 В на 250 квадратов)) весело 12.10.2015, 23:09
Alulim marsikk, о чем это Вы? 12.10.2015, 23:20
LUMBO В ванной как во влажном помещении УЗО на 10мА долж... 12.10.2015, 23:39
Alulim LUMBO, по номиналу УЗО делал по учебнику: если ном... 13.10.2015, 6:15
push Цитата(Alulim @ 13.10.2015, 10:15) LUMBO,... 13.10.2015, 12:06
LUMBO Цитата(push @ 13.10.2015, 12:06) Ну и про... 14.10.2015, 9:43
FRAER Alulim, если в вашей сигнальной лампе (не понимаю ... 13.10.2015, 6:28
Alulim FRAER, Вы не правы. На последней схеме лампа подкл... 13.10.2015, 6:47
Volt380 Цитата(LUMBO @ 12.10.2015, 23:39) В ванно... 13.10.2015, 10:09
roadster Цитата(Volt380 @ 13.10.2015, 10:09) хорош... 13.10.2015, 11:19
FRAER Alulim, хорошо, если на лестничной площадке у вас ... 13.10.2015, 10:22
Alulim FRAER, в этажном щите есть автомат двухполюсный на... 13.10.2015, 11:36
Костян челябинский Цитата(Alulim @ 13.10.2015, 18:45) З Прос... 13.10.2015, 15:56
Alulim Костян челябинский, ответил. Автомат заменить прощ... 13.10.2015, 16:42
Volt380 не вижу ничего зазорного если духовой шкаф будет п... 13.10.2015, 20:18
push Читаем ПУЭ, а дальше хозяин барин. Желаете перебде... 14.10.2015, 11:00
Volt380 Цитата(push @ 14.10.2015, 11:00) ... чита... 14.10.2015, 21:31
LUMBO Ну я щупаю руками 17 лет, а о качестве можно судит... 14.10.2015, 11:58
push Цитата(LUMBO @ 14.10.2015, 15:58) Ну я щу... 15.10.2015, 7:41
LUMBO Ну давайте пойдем по ПУЭ для начала.Кабель ВВГх 3х... 15.10.2015, 10:26
Alulim В щит планирую ставить Шнайдер серию домовой. Прав... 14.10.2015, 20:05
LUMBO Щит берите самый большой при одинаковом количестве... 14.10.2015, 22:44
Alulim Цитата(LUMBO @ 14.10.2015, 22:44) И я бы ... 15.10.2015, 11:31
FRAER ЦитатаКабель ВВГх 3х1,5. Т.к. у нас проводка одноз... 15.10.2015, 12:41
push Ну давайте пойдем по ПУЭ для начала.Кабель ВВГх 3х... 16.10.2015, 6:39
FRAER Сколько мнений... Мы еще пуэ читать не научились, ... 16.10.2015, 7:48
push Да не ПУЭ устарело, а временное руководство от 97 ... 16.10.2015, 11:11
FRAER push, ну как минимум глава 1.3 в пуэ устарела, сле... 16.10.2015, 12:25
Alulim Товарищи, а вот такая нулевая шина 4х7 влезет в об... 12.11.2015, 8:04
FRAER Alulim, что понимать под обычным щитом? 12.11.2015, 8:08
Alulim Ну стандартный бытовой щит. Например Шнайдер Элект... 12.11.2015, 8:38
FRAER Alulim, в каталоге должны быть указаны габариты эт... 12.11.2015, 16:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:50 |
|
|
|
|