Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Использование ИБП в сетях IT

YNP
сообщение 12.10.2015, 15:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.10.2015
Пользователь №: 46928



Добрый день. Нужен совет людей работавших с сетями с изолированной нейтралью (IT).
Вопрос в следующем: имеется сеть с изолированной нейтралью (IT), от неё запитывается устройство (230 В, 820 Вт). Необходимо обеспечить время автономной работы устройства в течении примерно 1 часа.
Мощность и емкость батарей рассчитаем, но возникает вопрос ИБП нужен нестандартный (с разделительным трансформатором) либо подойдёт обычный, дабы не нарушить сеть.
Спасибо всем ответившим или давшим направление где искать ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 13.10.2015, 9:12
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
ЛЮБОГО ИБП ВСЕГДА

Я вам привел "любой" ИБП типа SINPRO 400 у которого на выходе всегда будет TN.
Цитата
2. Система TN на входе ИБП ВСЕГДА изменится на систему IT, если на его входе стоит разделительный трансформатор,
если при этом ни один вывод (выходной) его не заземлен.
3. http://www.kruso.su/img/a12_06.gif
Даже при работе от батарей будет TN т.к. нейтраль заземлена на ВРУ. Но этот вариант как раз подходит для ТС т.к. IT сохраниться.

Сообщение отредактировал Pantryk - 13.10.2015, 9:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 20:06
Rambler's Top100     