Добрый день. Нужен совет людей работавших с сетями с изолированной нейтралью (IT).
Вопрос в следующем: имеется сеть с изолированной нейтралью (IT), от неё запитывается устройство (230 В, 820 Вт). Необходимо обеспечить время автономной работы устройства в течении примерно 1 часа. Мощность и емкость батарей рассчитаем, но возникает вопрос ИБП нужен нестандартный (с разделительным трансформатором) либо подойдёт обычный, дабы не нарушить сеть. Спасибо всем ответившим или давшим направление где искать ответ. |
|
|
![]() |
12.10.2015, 22:21
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
http://ibpdlyakotla.com.ua/SinPro.html
На инверторе делается TN. Даже если на входе будет IT, на выходе будет TN. Я не говорю, что все такие, но ТС правильно волнуется. |
|
|
| Гость_Гость_boba_*_* |
13.10.2015, 8:47
Сообщение
#3
|
|
Гости |
http://ibpdlyakotla.com.ua/SinPro.html Это не возможно! Принципиальным условием работоспособности инвертора является питание его от системы IT.На инверторе делается TN. Так в представленных Вами схемах инвертор питается либо от "входного преобразователя"-выпрямителя с разделительным трансформатором, либо от его аналога - зарядного устройства аккумулятора с тем же разделительным трансформатором, образующим на входе инвертора "изолированную от земли нейтраль". Будь иначе, объедини нулевые провода на заземленной нейтрали - нарушится работа преобразователя, т.к. закоротятся цепочки его полупроводниковых приборов. Таким образом: 1. Система IT на входе ЛЮБОГО ИБП ВСЕГДА сохранится и на его выходе при любой схеме ИБП. 2. Система TN на входе ИБП ВСЕГДА изменится на систему IT, если на его входе стоит разделительный трансформатор, 3. Система TN на входе ИБП сохранится на его выходе при отсутствии входного разделительного трансформатора за исключением случая входа в режим автономной работы ИБП от аккумулятора. "Получить" систему TN из IT можно только во втором случае (см. п.2), подсоединив один из двух выходных контактов инвертора "на землю". |
|
|
YNP Использование ИБП в сетях IT 12.10.2015, 15:45
Pantryk Все зависит от типа ИБП. В line-interactive в норм... 12.10.2015, 17:00
Гость_boba_* Цитата(YNP @ 12.10.2015, 15:45) .. Необхо... 12.10.2015, 17:35
YNP Цитата(Гость_boba_* @ 12.10.2015, 17:35) ... 13.10.2015, 8:27
Гость_boba_* [quote name='YNP' date='13.10.2015, 8:... 13.10.2015, 8:58
Pantryk ЦитатаВообще, почему стоит вопрос использования ИБ... 12.10.2015, 17:44
Гость_boba_* Цитата(Pantryk @ 12.10.2015, 17:44) Если ... 12.10.2015, 18:30
Pantryk ЦитатаЛЮБОГО ИБП ВСЕГДА
Я вам привел "любой... 13.10.2015, 9:12![]() ![]() ![]() |
|