Добрый день. Нужен совет людей работавших с сетями с изолированной нейтралью (IT).
Вопрос в следующем: имеется сеть с изолированной нейтралью (IT), от неё запитывается устройство (230 В, 820 Вт). Необходимо обеспечить время автономной работы устройства в течении примерно 1 часа.
Мощность и емкость батарей рассчитаем, но возникает вопрос ИБП нужен нестандартный (с разделительным трансформатором) либо подойдёт обычный, дабы не нарушить сеть.
Спасибо всем ответившим или давшим направление где искать ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 12.10.2015, 17:44
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Вообще, почему стоит вопрос использования ИБП применительно к определенной системе заземления?

Очень правильно стоит вопрос. Т.к в зависимости от схемотехники ИБП даже в разных режимах одного ИБП могут быть разные системы заземления.
Цитата
то система IT как была так и останется ею! Хоть с ИБП хоть без него

Cхема ИБП line-interactive http://electro-tech.narod.ru/schematics/po...ntt_ups-800.gif
Если исходная система TN, то при работе от сети будет TN, а при работе от батарей - IT.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены