Добрый день. Нужен совет людей работавших с сетями с изолированной нейтралью (IT).
Вопрос в следующем: имеется сеть с изолированной нейтралью (IT), от неё запитывается устройство (230 В, 820 Вт). Необходимо обеспечить время автономной работы устройства в течении примерно 1 часа. Мощность и емкость батарей рассчитаем, но возникает вопрос ИБП нужен нестандартный (с разделительным трансформатором) либо подойдёт обычный, дабы не нарушить сеть. Спасибо всем ответившим или давшим направление где искать ответ. |
|
|
![]() |
12.10.2015, 17:00
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Все зависит от типа ИБП. В line-interactive в нормальном режиме питание идет через автотрансформатор, что не является разделением. В on-line есть разделение, поэтому устройство контроля изоляции не будет реагировать на повреждения за ИБП, и надо смотреть как там обстоит дело с присоединением защитного проводника к выходу.
|
|
|
YNP Использование ИБП в сетях IT 12.10.2015, 15:45
Гость_boba_* Цитата(YNP @ 12.10.2015, 15:45) .. Необхо... 12.10.2015, 17:35
YNP Цитата(Гость_boba_* @ 12.10.2015, 17:35) ... 13.10.2015, 8:27
Гость_boba_* [quote name='YNP' date='13.10.2015, 8:... 13.10.2015, 8:58
Pantryk ЦитатаВообще, почему стоит вопрос использования ИБ... 12.10.2015, 17:44
Гость_boba_* Цитата(Pantryk @ 12.10.2015, 17:44) Если ... 12.10.2015, 18:30
Pantryk http://ibpdlyakotla.com.ua/SinPro.html
На инвертор... 12.10.2015, 22:21
Гость_boba_* Цитата(Pantryk @ 12.10.2015, 22:21) http:... 13.10.2015, 8:47
Pantryk ЦитатаЛЮБОГО ИБП ВСЕГДА
Я вам привел "любой... 13.10.2015, 9:12![]() ![]() ![]() |
|