Как "законно" ввести силовой кабель в вводной автомат при большом сечении кабеля и маленьком автомате |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как "законно" ввести силовой кабель в вводной автомат при большом сечении кабеля и маленьком автомате |
10.10.2015, 19:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 |
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос. Есть ящик в котором стоит вводной автомат небольшого размера (автомат ставили с таким расчетом, что вводной кабель будет медным и соответственно небольшого сечения, квадратов на 16-25). Но вводной кабель оказался алюминиевым на 70 квадратов (не предупредили заранее сборщика шкафа) и наконечник этой жили не влазит в автомат. Так вот вопрос, "легально" ли делать так как на фото ниже, есть ли какие-нибудь документы которые регламентируют как осуществляется подключение вводного кабеля. Пояснение к фото: 1 - расплюснул жилу и просверлил отверстие (наконечник не используется). 2 - наконечник обточил, но получилась небольшая площадь соприкосновения. 3 - укоротил наконечник, обточил и сделал новое отверстие. Так вот как можно сделать? |
|
|
![]() |
12.10.2015, 11:02
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ.
Цитата 2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 25 мм2 и более – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386- 80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9580-80 или путём формирования конца жилы в плоскую за- жимную часть с отверстием под болт. Т.е. если по длительному току проходит, то п.1 -расплюснуть и просверлить - законно. |
|
|
Grant Как "законно" ввести силовой кабель в вводной автомат при большом сечении кабеля и маленьком автомате 10.10.2015, 19:57
rosck Используйте шину. Средняя должна быть прямой, а кр... 10.10.2015, 21:39
Костян челябинский Там не только расчетный ток нужно знать. ИМХО там ... 10.10.2015, 21:48
Grant Шина в ящик не влезет (если вы про что-то типо это... 11.10.2015, 6:44
Костян челябинский Цитата(Grant @ 11.10.2015, 8:44) Ток расч... 11.10.2015, 9:27
rosck Вот это я имел ввиду
Зачем такой большой кабель х... 11.10.2015, 18:36
Grant Большое спасибо за информацию! Особенно Pantry... 12.10.2015, 21:43![]() ![]() ![]() |
|