Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электрический щиток в гараже , нужны советы

gaigin
сообщение 10.6.2015, 22:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 45734



Всем доброго времени суток. Приобрел гараж, в него заведено трехфазное питание и установлен ЩИТОК С ПОДЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЩХП-3
Но когда-то давно старый хозяин (а точнее электрик в кооперативе) снял счетчик, поскольку он давал неверные показания, но т.к. граж использовался просто как склад всякого хлама, счетчик так и не был установлен. Но теперь в кооперативе нет штатного электрика.

Сам щиток сейчас находится в таком вот состоянии

Черные провода, естественно, это ввод. А вот белыми видимо подключается сам щиток. на них промаркированные кембрики: I-1, I-3, I-5 и XI-4.

С одной стороны, мне бы хотелось установить современный щиток, с УЗО и отдельными автоматами на освещение и розетки. Но с другой стороны в подвале установлено освещение с напряжением 36 В, и его тоже хотелось бы сохранить.
Как бы вы посоветовали поступить?

Может быть стоит в дополнение к новому щитку установить новый трансформатор на 36В или взять его из текущего щитка?
Просто хочется сделать все за раз и толково, чтобы больше к этому не возвращаться.
Или же нет смысла гнаться за этими пресловутыми 36В и установить в подвале влагозащищенные светильники на 220В?
P.S. прикладываю еще принципиальную схему щитка


Сообщение отредактировал gaigin - 10.6.2015, 22:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 12.10.2015, 9:18
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если подъемников на 220 нет, то тогда берите 3ф. Если же необходимое вам оборудование есть в исполнении 220В, то при 9 кВт лучше взять 1ф - меньше проблем с распределением нагрузки. При симметричной нагрузке ток в нулевом проводе отсутствует т.к. складывать надо векторно, а не алгебраически. Ток срабатывания автоматов при разных температурах разный. Номинальный ток указан для 30 или 40 град. в зависимости от производителя. Для других температур пересчет через коэффициент из каталога. Формально не любой выключатель маркирован по условию размещения как УХЛ2, но фактически ставят без разбору. Счетчики сейчас уже многие имеют диапазон от -40 до +50. Если нагрузка разная по фазам - счетчик не заглючит, но при 5 кВт на 1 фазе (при 9 выделенных) уже может сработать вводной автомат и останетесь без электричества.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gaigin   Электрический щиток в гараже   10.6.2015, 22:08
- - Искра   "Железяка" классная,-сделать полную реви...   11.6.2015, 4:41
- - gaigin   А что в ней такого классного? Под полой ревизией ...   11.6.2015, 7:36
- - Igor Kolomio   А что Вам не нравится в этой железяке? Внешний вид...   11.6.2015, 8:14
- - gaigin   С внешним видом то ладно, меня больше волнует наде...   11.6.2015, 8:28
- - roadster   Цитата(gaigin @ 10.6.2015, 23:08) Это по...   11.6.2015, 8:34
- - gaigin   Ну и у меня такие мысли были: этот трансформатор в...   11.6.2015, 8:52
|- - roadster   Цитата(gaigin @ 11.6.2015, 8:52) Ну и у м...   11.6.2015, 11:37
|- - Костян челябинский   Цитата(roadster @ 11.6.2015, 13:37) Замен...   11.6.2015, 16:28
- - Igor Kolomio   Посмотрите какого номинала у Вас стоит вводной авт...   11.6.2015, 9:37
- - gaigin   Вводного автомата нет, торчат провода под напряжен...   11.6.2015, 12:45
|- - roadster   Цитата(gaigin @ 11.6.2015, 12:45) А по ка...   11.6.2015, 18:33
- - Student_007   Использовать этот блок как основной щит гаража не ...   11.6.2015, 13:20
- - Igor Kolomio   У Вас в щитке вроде автомат стоит черного цвета. И...   11.6.2015, 16:49
|- - Костян челябинский   Цитата(Igor Kolomio @ 11.6.2015, 19:49) Т...   11.6.2015, 17:09
|- - gaigin   Цитата(Igor Kolomio @ 11.6.2015, 16:49) У...   11.6.2015, 23:37
- - Igor Kolomio   Теоретически я с Вами согласен, но к сожалению реа...   11.6.2015, 17:34
- - Igor Kolomio   Вводной автомат ставите 3-х фазный на 25А, кабель ...   12.6.2015, 8:26
- - gaigin   Про кабель - это если тянуть новую линию, я правил...   12.6.2015, 10:37
- - Igor Kolomio   Да, кабель указан, если новую линию тянуть 80м. Дл...   12.6.2015, 12:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Igor Kolomio @ 12.6.2015, 12:01) ....   12.6.2015, 12:57
- - gaigin   Что то мне кажется, что 3 метра в землю вбить нере...   12.6.2015, 15:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gaigin @ 12.6.2015, 15:35) Что то ...   12.6.2015, 16:46
|- - Igor Kolomio   Цитата(gaigin @ 12.6.2015, 14:35) Что то ...   12.6.2015, 19:47
- - lanchakov   Штыри можно забить перфоратором, в ютубе полно вид...   15.6.2015, 9:35
- - gaigin   Приветствую всех. Сегодня занялся установкой щита....   21.6.2015, 23:46
|- - roadster   Цитата(gaigin @ 22.6.2015, 0:46) Решил не...   29.6.2015, 14:18
|- - Костян челябинский   Цитата(gaigin @ 22.6.2015, 1:46) Решил не...   29.6.2015, 20:24
- - Sinus   Вводной АВ лучше бы поставить до учета, потом буде...   22.6.2015, 0:03
- - Student_007   Или десяток сотен,это как гореть будет, или отправ...   29.6.2015, 22:21
- - gaigin   Я не из соображений экономии так решил. Просто под...   30.6.2015, 22:31
|- - roadster   Цитата(gaigin @ 30.6.2015, 22:31) Просто ...   1.7.2015, 9:47
|- - Student_007   Цитата(gaigin @ 30.6.2015, 22:31) Если вс...   6.7.2015, 14:29
- - Гость_Николай_*   Как открывается крышка щхп-1с   9.10.2015, 8:36
- - PERO18   Помогите определиться пожалуйста какое напряжение ...   12.10.2015, 7:32
- - Pantryk   Если подъемников на 220 нет, то тогда берите 3ф. Е...   12.10.2015, 9:18
- - PERO18   я правильно понял что если подключу 3 лампочки по ...   12.10.2015, 10:25
- - FRAER   PERO18, если уж оно вам надо - изучайте курс тоэ п...   12.10.2015, 10:31
- - Pantryk   Для вас будет достаточно знать, что при любом соче...   12.10.2015, 11:50
- - FRAER   Цитатачто при любом сочетании нагрузок, ток в нуле...   12.10.2015, 12:23
- - PERO18   вот чтобы не экспериментировать и написал. погугли...   13.10.2015, 6:28
- - Pantryk   Не на сечение нуля, а на длительно допустимый ток ...   13.10.2015, 9:27
- - FRAER   Pantryk, про эксперименты я говорил имея ввиду емк...   13.10.2015, 10:26
- - PERO18   всем спасибо.все понял. всем пока!   14.10.2015, 6:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 8:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены