Установлен трансформатор ТМ-25/10/0.4 вся нагрузка однофазная - питает несколько частных домов, из нагрузки бывает трансформаторная сварка, насосы с однофазными двигателями, болгарки и прочее. Сайчас в каждой фазе установлен черный однополюсный карболитовый автомат АЕ2044 номиналом 40А производства 80х - начала 90х годов "СССР" автоматы устанвлены недавно, имеют нормальное состояние. Указана отсечка - 12 lн.
Вопрос стоит в том насколько надёжны эти автоматы и есть ли резон заменить их на чтото современное из однополюсных - типа Moeller, Shnider, Hager, ABB характеристики D. Современные однополюсные в разы меньше этих что немнога смущает, а также немного смущает цена современных автоматов с характеристикой D в районе 15-20$ за штуку, посоветуйте может есть смысл в характеистике С которая дешевле. Также стоит небольшой ворос о номинале автомата, электрик утверждает что для такого транса с учётом возможных недолгих перегрузок в 40% нада ставить автомат с номинлом 50 ампер а не 40. Максимальная длинна линии 300 метров проводом 4х А-35 Сообщение отредактировал GeForce - 6.12.2013, 21:59 |
|
|
![]() |
8.10.2015, 14:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Про РЗи А не скажу, а в схеме не хватает РВО или ОПН на другом конце кабеля (защита должна быть с обоих концов).
-------------------- |
|
|
9.10.2015, 9:08
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46864 |
|
|
|
9.10.2015, 17:06
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А ссылку на норматив можно? Это ж не просто кабельная вставка, она в транс заходит. ПУЭ-7 гл.4.2.162. -------------------- |
|
|
12.10.2015, 8:54
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46864 |
|
|
|
GeForce Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4 5.12.2013, 18:11
ez81 ТМ 25кВА имеет максимум нагрузки по току 36А ,у ва... 5.12.2013, 21:23
GeForce Нагрузка хоть и однофазная но разбросана примерно ... 6.12.2013, 1:58
Transformator Цитата(GeForce @ 5.12.2013, 19:11) 1) пос... 6.12.2013, 4:05
GeForce Цитата(Transformator @ 6.12.2013, 5:05) 1... 7.12.2013, 0:44
Гость сочувствующий Заголовок вопроса ТС назван так "Релейная защ... 7.12.2013, 12:24
arakl Если есть электромагнитный расцепитель( должна сто... 8.12.2013, 10:04
GeForce Разбирал один из таких автоматов, электромагнитног... 8.12.2013, 14:35
Джин Что бы строить селективность надо знать токи к.з.
... 8.12.2013, 15:01
arakl Цитата(Джин @ 8.12.2013, 16:01) на голове... 8.12.2013, 16:58
GeForce Цитата(Джин @ 8.12.2013, 16:01) Что бы ст... 9.12.2013, 1:40
Гость Цитата(Джин @ 8.12.2013, 15:01) Что бы ст... 6.10.2015, 11:41
Работник ЦитатаЕсли есть электромагнитный расцепитель( долж... 9.12.2013, 11:31
GeForce На автоматах написано именно АЕ2044, посмотрел в и... 9.12.2013, 13:31
Работник Не бывает таких без электромагнитного. 9.12.2013, 13:48
Гость сочувствующий Так, а про релейку-то будет что, а то я губы рас... 9.12.2013, 15:52
GeForce Посмотрел точно модель, на автоматах указано АЕ 20... 12.12.2013, 14:05
Работник На фото видны только дугогасительная камера, подви... 12.12.2013, 15:28
Гость_Edd_* Цитата(GeForce @ 5.12.2013, 18:11) Вопрос... 15.12.2013, 14:32
csapkod Цитата(Гость_Edd_* @ 15.12.2013, 15:32) А... 7.1.2014, 22:49
Vasyl Цитата(Гость_Edd_* @ 15.12.2013, 14:32) В... 10.1.2014, 14:55
с2н5он посчитать/измерить 6.10.2015, 13:19
Вика* Цитата(с2н5он @ 6.10.2015, 13:19) посчита... 7.10.2015, 12:31
ez81 Токи КЗ узнать расчетным путём, защиту по убывающе... 6.10.2015, 17:54
LUMBO УХЛ4 работает при установке его в помещении с иску... 7.10.2015, 8:47
с2н5он не знаю, мой бинокль до вас не берёт, схемы не вид... 7.10.2015, 17:14
Вика* с2н5он,
По ТУ нам нужно обеспечить селективно... 8.10.2015, 10:55
ez81 Цитата(Вика* @ 12.10.2015, 8:54) Хм. Защи... 12.10.2015, 14:44
Вика* Цитата(ez81 @ 12.10.2015, 14:44) Вика, у... 13.10.2015, 16:09
Roman D Цитата(ez81 @ 12.10.2015, 14:44) Вика, у... 13.10.2015, 19:36
mr.energo Цитатагде взять эти токи подскажите, пожалуйста
Ес... 8.10.2015, 21:08
Pantryk ЦитатаПравда, измерен будет ток однофазного КЗ
Как... 8.10.2015, 21:28
Roman D Цитата(Pantryk @ 8.10.2015, 21:28) Как то... 8.10.2015, 21:55
ez81 кака разница, что является нагрузкой у трансформат... 13.10.2015, 19:32
ez81 2.5.124. Кабельные вставки в ВЛ должны быть защище... 13.10.2015, 19:40
Roman D Цитата(ez81 @ 13.10.2015, 18:40) 2.5.124.... 13.10.2015, 20:36![]() ![]() ![]() |
|