Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Квартирный щит. Проверить схему , Нужна проверка

Alulim
сообщение 11.10.2015, 21:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 11.10.2015
Пользователь №: 46920



Доброго времени суток!
Делаю ремонт в квартире. Стоит вопрос полной замены электропроводки. Уже сделал времянку. Хочу поставить квартирный электрощит 3 по 12 модулей. Счетчик останется в этажном щите.
Набросал схему щита.

Схема следующая:
Ввод проводом 3х10 мм2 от этажного щита на контрольную лампу и двухполюсный автомат 50А, далее на УЗО по группам
1. ванная - УЗО 50А 30мА, автомат 16А розетки, 10А свет, 16А теплый пол, провод 3х2,5 мм2 розетки и теплый пол, 3х1,5 свет
2. стиральная машина в ванной отдельным УЗО 16А 10 мА, автомат 16А, провод 3х4 мм2
3. кухня - УЗО 50А 30мА, автомат 16А розетки, 10А свет, 20А духовой шкаф, провод на духовой шкаф 3х4 мм2, провода на розетки и свет как в п.1
4. Гостинная и прихожая - УЗО 50А 30мА, автоматы 2х16А розетки, 2х10А свет, 16 А электрокамин не более 2 кВт (просто для интерьера в основном)
5. Кондиционер - автомат 20А, провод 3х4 мм2
6. Спальня, детская, балкон, розетка в щите - УЗО 50А 30мА, автоматы 4х16А розетки, 3х10А свет, 1 автомат резервный 16А.

Весь провод по задумке ввг нг-ls.
Собственно, хочу услышать профессионалов о правильности схемы и предложения по ее изменению. Вопрос про диффавтоматы для себя закрыл. Получается дороговато.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Volt380
сообщение 11.10.2015, 21:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



ошибок вал!!!
1. лампа последовательно с вводным автоматом - не будет ничего работать, кроме лампы,
2. подключение вводного автомата весьма странно, сверху-снизу!? так не делают.
3. нули после узо возвращаются на нулевую шину - не будет работать! после каждого узо должна быть своя отдельная шина для групп защищаемых этим узо.
4. соответствует ли номинал вводного автомата выделенной на вашу квартиру мощности? не многовато ли 50А?
зы: судя по обилию модулей у вас квартира квадратов 250! в противном случае не понимаю установки такого огромного щитка с таким количеством потрахов, можно вполне обойтись 16-модульным щитком..
зыы: кондиционер у вас промышленный что ли? даже 24-й кондиционер потребляет не более 2-2,5кВт, 16А и 3х2,5 достаточно.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alulim   Квартирный щит. Проверить схему   11.10.2015, 21:28
- - Volt380   ошибок вал!!! 1. лампа последовательно...   11.10.2015, 21:53
- - Alulim   Volt380, в вводной автомат провода сверху, так они...   11.10.2015, 22:28
- - Alulim   Вот вариант исправленнвй только щит 2 ряда по 24 м...   12.10.2015, 16:59
- - Alulim   Блин, опять не так понял характеристики щита ... Ч...   12.10.2015, 19:58
- - marsikk   220 В на 250 квадратов)) весело   12.10.2015, 23:09
- - Alulim   marsikk, о чем это Вы?   12.10.2015, 23:20
- - LUMBO   В ванной как во влажном помещении УЗО на 10мА долж...   12.10.2015, 23:39
- - Alulim   LUMBO, по номиналу УЗО делал по учебнику: если ном...   13.10.2015, 6:15
|- - push   Цитата(Alulim @ 13.10.2015, 10:15) LUMBO,...   13.10.2015, 12:06
|- - LUMBO   Цитата(push @ 13.10.2015, 12:06) Ну и про...   14.10.2015, 9:43
- - FRAER   Alulim, если в вашей сигнальной лампе (не понимаю ...   13.10.2015, 6:28
- - Alulim   FRAER, Вы не правы. На последней схеме лампа подкл...   13.10.2015, 6:47
- - Volt380   Цитата(LUMBO @ 12.10.2015, 23:39) В ванно...   13.10.2015, 10:09
|- - roadster   Цитата(Volt380 @ 13.10.2015, 10:09) хорош...   13.10.2015, 11:19
- - FRAER   Alulim, хорошо, если на лестничной площадке у вас ...   13.10.2015, 10:22
- - Alulim   FRAER, в этажном щите есть автомат двухполюсный на...   13.10.2015, 11:36
- - Alulim   Загрузил крайнюю версию под щит 3 ряда по 12 модул...   13.10.2015, 15:45
|- - Костян челябинский   Цитата(Alulim @ 13.10.2015, 18:45) З Прос...   13.10.2015, 15:56
|- - push   push, то есть УЗО целесообразнее ставить 25А 30мА?...   14.10.2015, 6:16
|- - Volt380   Цитата(push @ 14.10.2015, 6:16) ... Так ч...   14.10.2015, 9:49
|- - LUMBO   Цитата(Volt380 @ 14.10.2015, 9:49) вы щас...   14.10.2015, 10:00
- - Alulim   Костян челябинский, ответил. Автомат заменить прощ...   13.10.2015, 16:42
- - Volt380   не вижу ничего зазорного если духовой шкаф будет п...   13.10.2015, 20:18
- - push   Читаем ПУЭ, а дальше хозяин барин. Желаете перебде...   14.10.2015, 11:00
|- - Volt380   Цитата(push @ 14.10.2015, 11:00) ... чита...   14.10.2015, 21:31
- - LUMBO   Ну я щупаю руками 17 лет, а о качестве можно судит...   14.10.2015, 11:58
|- - push   Цитата(LUMBO @ 14.10.2015, 15:58) Ну я щу...   15.10.2015, 7:41
|- - LUMBO   Ну давайте пойдем по ПУЭ для начала.Кабель ВВГх 3х...   15.10.2015, 10:26
- - Alulim   В щит планирую ставить Шнайдер серию домовой. Прав...   14.10.2015, 20:05
- - LUMBO   Щит берите самый большой при одинаковом количестве...   14.10.2015, 22:44
|- - Alulim   Цитата(LUMBO @ 14.10.2015, 22:44) И я бы ...   15.10.2015, 11:31
- - FRAER   ЦитатаКабель ВВГх 3х1,5. Т.к. у нас проводка одноз...   15.10.2015, 12:41
- - push   Ну давайте пойдем по ПУЭ для начала.Кабель ВВГх 3х...   16.10.2015, 6:39
- - FRAER   Сколько мнений... Мы еще пуэ читать не научились, ...   16.10.2015, 7:48
- - push   Да не ПУЭ устарело, а временное руководство от 97 ...   16.10.2015, 11:11
- - FRAER   push, ну как минимум глава 1.3 в пуэ устарела, сле...   16.10.2015, 12:25
- - Alulim   Товарищи, а вот такая нулевая шина 4х7 влезет в об...   12.11.2015, 8:04
- - FRAER   Alulim, что понимать под обычным щитом?   12.11.2015, 8:08
- - Alulim   Ну стандартный бытовой щит. Например Шнайдер Элект...   12.11.2015, 8:38
- - FRAER   Alulim, в каталоге должны быть указаны габариты эт...   12.11.2015, 16:35