Кабель NYM

Гость_St.Nik._*
сообщение 5.12.2007, 13:19
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста!!!
Сегодня пожарник сказал, что в деревянных домах нелься использовать провод NYM.
Требует ВВГ нг лс. Неужели он прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 5.12.2007, 17:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"NYM не сертифицирован для прокладки в пучках."
В рекламнике производителя так и пишется: Не распространяет горение при одиночной прокладке.

ВВГнг "не распространяет горение при прокладке в пучках" Правда чем он лучше понять сложно.

"что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 5.12.2007, 17:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Олега @ 5.12.2007, 18:34) *
"что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано?

Наружная оболочка NYM выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката ПВХ. (с сайта производителя)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 12:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены