светодиодные лампы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
светодиодные лампы |
11.10.2015, 8:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 |
подскажите пожалуйста )))в цепь с проходными выключателями ставлю светодиодные лампы,при включении все как нужно горит,но при выключении они не гаснут,а горят в пол накала,что можно сделать, простые галогенки проблем не создают,работают норм))))
|
|
|
![]() |
11.10.2015, 11:47
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Баркут, в схеме с переключателями фаза присутствует в линии практически всегда, поэтому наводка, достаточная для подсвечивания led ламп, вполне может появиться на 4х метровом участке.
Про шунтирование подробнее - кондёр параллельно лампе(...ам), как и предложено в теме КЛЛ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Баркут светодиодные лампы 11.10.2015, 8:13
FRAER Баркут, выключатели с подсветкой? 11.10.2015, 9:39
Баркут да,но я лампочки подсветки вытащил
пробовал даже о... 11.10.2015, 9:54
savelij® Возможно, это из-за наводок на длинных линиях. Леч... 11.10.2015, 10:31
Баркут Лечится шунтированием по аналогии с КЛЛ.
а по подр... 11.10.2015, 11:18
Viktor2004 Выключатель фазу от ламп отрубает или по ошибке но... 11.10.2015, 11:29
Баркут Цитата(Viktor2004 @ 11.10.2015, 11:29) Вы... 11.10.2015, 11:50
Viktor2004 Лучше наверное с проходными выключателями LED не и... 11.10.2015, 16:32![]() ![]() ![]() |
|