Как "законно" ввести силовой кабель в вводной автомат при большом сечении кабеля и маленьком автомате

Grant
сообщение 10.10.2015, 19:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45754



Здравствуйте!
Возник следующий вопрос. Есть ящик в котором стоит вводной автомат небольшого размера (автомат ставили с таким расчетом, что вводной кабель будет медным и соответственно небольшого сечения, квадратов на 16-25). Но вводной кабель оказался алюминиевым на 70 квадратов (не предупредили заранее сборщика шкафа) и наконечник этой жили не влазит в автомат.
Так вот вопрос, "легально" ли делать так как на фото ниже, есть ли какие-нибудь документы которые регламентируют как осуществляется подключение вводного кабеля.
Пояснение к фото:
1 - расплюснул жилу и просверлил отверстие (наконечник не используется).
2 - наконечник обточил, но получилась небольшая площадь соприкосновения.
3 - укоротил наконечник, обточил и сделал новое отверстие.

Так вот как можно сделать?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Grant
сообщение 11.10.2015, 6:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45754



Шина в ящик не влезет (если вы про что-то типо этого), в нем места уже не осталось.
Ток расчетный на 54 А.

То есть получается, что как я предлагал обточить не вариант?

Еще один придумали использовать гильзу переходную медно-алюминиевую на 70/50. Попробую 50 квадратов вставить в автомат. Так законно?

Сообщение отредактировал Grant - 11.10.2015, 6:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2015, 9:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9358
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Grant @ 11.10.2015, 8:44) *
Ток расчетный на 54 А.

А ожидаемый ток КЗ? Вы вообще знаете такой параметр, как отключающая способность? И что его нужно согласовывать с параметром "ожидаемый ток короткого замыкания"

Цитата(Grant @ 11.10.2015, 8:44) *
Попробую 50 квадратов вставить в автомат. Так законно?

У вас не получится. Почитайте уже в конце концов инструкцию на модульные автоматы. Там русским по белому написано, что максимальное сечение они допускают 25 мм кв.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 18:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены