Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабель NYM

Гость_St.Nik._*
сообщение 5.12.2007, 13:19
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста!!!
Сегодня пожарник сказал, что в деревянных домах нелься использовать провод NYM.
Требует ВВГ нг лс. Неужели он прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrew12
сообщение 5.12.2007, 15:15
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Цитата(St.Nik. @ 5.12.2007, 15:19) *
Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста!!!
Сегодня пожарник сказал, что в деревянных домах нелься использовать провод NYM.
Требует ВВГ нг лс. Неужели он прав?


Он это просто сказал или привел ссылку на конкретное требование, конкретного документа?
Вообще NYM и ВВГнг аналоги по своим пожарным характеристикам. ВВГнг-ls отличается еще дополнительно "light smoke" пониженным газо-дымовыделением.
Уточни условия прокладки кабеля. И документ на который ссылается пожарный. А там видно будет.
А в стальных трубах можно в деревянном доме все проложить icon_smile.gif
И еще наш аналог импортного NYM это ВВГз (защищенный).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 5.12.2007, 17:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Andrew12 @ 5.12.2007, 15:15) *
Он это просто сказал или привел ссылку на конкретное требование, конкретного документа?
Вообще NYM и ВВГнг аналоги по своим пожарным характеристикам. ВВГнг-ls отличается еще дополнительно "light smoke" пониженным газо-дымовыделением.
Уточни условия прокладки кабеля. И документ на который ссылается пожарный. А там видно будет.
А в стальных трубах можно в деревянном доме все проложить icon_smile.gif
И еще наш аналог импортного NYM это ВВГз (защищенный).

да уж...
индекс нг - неподдерживающий горение при прокладке в пучках, то есть при одиночной прокладке что с нг что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал
теперь NYM - действительно аналог ВВГз, только не защищенный, а заполненный, то есть у NYMа между изоляцией и оболочкой материал - мелозаполненная резина, что улучшает его мех. свойства и придает круглую форму, что для частного дома индеферентно
а проложить можно и в гофре (открыто)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 11:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены