Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Странности с проводкой , На проводе от выключателя к лампочке 130В

TopaZ
сообщение 7.10.2015, 21:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2015
Пользователь №: 46888



Здравствуйте!

Поменял проводку во время ремонта, а когда дошло дело до подключения люстры обнаружил странности на одной из веток освещения.
Есть выключатель к которому подведена фаза 220B, от выключателя идет провод в распределительную коробку и соединяется там с проводом к люстре (фаза). Ноль к люстре подведен отдельно. И вот обнаруживается, что при разомкнутом выключателе между проводом к лампочке и нулем есть напряжение 130 вольт!. Т.е. провод ни к чему не подключен, просто "висит в воздухе" (на самом деле идет в стене) и при этом на нем есть напряжение. Я проверял и вольтметром (между нулевым проводом и фазным в патроне лампочки) и индикаторной отверткой (горит в пол-силы). Та же история, естественно и на другом конце провода, возле выключателя - там напряжение между нулем на счетчике и проблемным проводом 130B, а между подведенной к выключателю фазой и проблемным проводом - около 60В.

При этом если подключить лампочку, то всё работает как ожидается - она не горит (несмотря на 130В напряжение до тех пор, пока не включить выключатель.

Вопрос в том, откуда могут взяться эти 130в и в чем может быть причина такого странного поведения.
Не опасно ли это и как можно идентифицировать проблему.

Надеюсь на вас, гуру электрических наук. icon_smile.gif
Спасибо.

Сообщение отредактировал TopaZ - 7.10.2015, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_VITOS_*
сообщение 8.10.2015, 19:20
Сообщение #2





Гости






Вот та же история была, по всей квартире норм, мультик всё кажет ожидаемо и в пределах нормы, кроме проходных (управление из 2-х точек) выключателей, а у Вас как я понимаю выключатели даже не проходные. Причем лампочки (любые, ЛН, ЛЛ, КЛЛ, МГЛ, СД) ведут себя адекватно. Сам грешил бы на мультметр, если бы во всей остальной квартире он бы не показывал нормально. При выключении остальных автоматов (кроме АВ на освещение) также показывает 130 В. В итоге плюнул, работает и работает, УЗО не бесится, лишний раз ничё не греется...пришел к выводу, что наводка, но, как видите, не обоснованно.
А выложите схемку если не трудно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- TopaZ   Странности с проводкой   7.10.2015, 21:21
- - Dimka1   наводка.   7.10.2015, 21:32
- - TopaZ   Неужели на каких-то несчастных 3 метрах провода мо...   7.10.2015, 21:36
|- - Dimka1   Цитата(TopaZ @ 7.10.2015, 22:36) Неужели ...   7.10.2015, 22:42
|- - TopaZ   Цитата(Dimka1 @ 7.10.2015, 21:42) Зашунти...   7.10.2015, 22:53
|- - Dimka1   Цитата(TopaZ @ 7.10.2015, 23:53) Эмн ......   8.10.2015, 7:51
- - с2н5он   наводка на 220 встречается часто   7.10.2015, 21:50
- - LUMBO   или расключено не правильно, или повреждена изоляц...   7.10.2015, 22:30
|- - TopaZ   Цитата(LUMBO @ 7.10.2015, 21:30) если вкр...   7.10.2015, 22:40
- - LUMBO   Раз распайка еще в доступе, не пробовали разобрать...   7.10.2015, 23:20
|- - TopaZ   Цитата(LUMBO @ 7.10.2015, 22:20) Раз расп...   7.10.2015, 23:38
- - LUMBO   ну тогда тупой вопрос. что происходит когда при ра...   8.10.2015, 0:10
|- - TopaZ   Цитата(LUMBO @ 7.10.2015, 23:10) что прои...   8.10.2015, 1:12
- - LUMBO   Извиняюсь за дотошность. Но мне просто очень интер...   8.10.2015, 8:40
- - TopaZ   Второй вариант: 130В,108В и 220В,220В Ну, точнее, ...   8.10.2015, 11:42
- - LUMBO   реально странная у вас проводка. Интересно зачем в...   8.10.2015, 12:57
- - TopaZ   Ну, действительно, от выключателя можно было бы ср...   8.10.2015, 14:33
- - Ixtim   у ТСа, скорее всего,выключатель с подсветкой...   8.10.2015, 14:53
|- - Ant29   Цитата(Ixtim @ 8.10.2015, 14:53) у ТСа, с...   8.10.2015, 14:59
- - VITOS   Такая наведенка, была абсолютна идиентичная ситуац...   8.10.2015, 16:12
- - VITOS   Цитатау ТСа, скорее всего,выключатель с подсветкой...   8.10.2015, 16:16
- - TopaZ   Нет, выключатель обычный, schneider electric asfor...   8.10.2015, 19:10
|- - Dimka1   Цитата(TopaZ @ 8.10.2015, 20:10) Да всё э...   8.10.2015, 21:05
- - VITOS   Вот та же история была, по всей квартире норм, мул...   8.10.2015, 19:20
- - haramamburu   1. Запретить таким чайникам как ТС продавать высок...   8.10.2015, 21:24
- - savelij®   to LUMBO Вот не понял чуток... а Ваше дорогое и в...   8.10.2015, 21:32
|- - LUMBO   Цитата(savelij® @ 8.10.2015, 21:32) to LU...   8.10.2015, 23:25
|- - TopaZ   Цитата(LUMBO @ 8.10.2015, 22:25) По услов...   9.10.2015, 18:48
- - Roman D   Для таких работ тестер не нужен. Достаточно взять ...   8.10.2015, 21:48
- - VITOS   В общем забивать голову себе дороже, если бы было ...   9.10.2015, 11:02
- - LUMBO   Горизонталь вы отрубали до распайки если мне не из...   9.10.2015, 20:59
- - TopaZ   Нет, от распайки я отрубал, грубо говоря, проводку...   9.10.2015, 23:10
- - Roman D   так что там насчет изоляции?   10.10.2015, 13:49
|- - TopaZ   Цитата(Roman D @ 10.10.2015, 12:49) так ч...   11.10.2015, 23:59
|- - Dimka1   Цитата(TopaZ @ 12.10.2015, 0:59) Неужели ...   12.10.2015, 8:47
- - Inlive   Здравствуйте, у меня похожая проблема. Стало прояв...   10.10.2015, 17:13
|- - Dimka1   Цитата(Inlive @ 10.10.2015, 18:13) но осн...   10.10.2015, 17:57
- - с2н5он   контакты и ещё раз контакты   10.10.2015, 19:21
- - Inlive   У меня стоят лампы накаливания. Про контакты, дело...   11.10.2015, 11:10
|- - LUMBO   Цитата(Inlive @ 11.10.2015, 11:10) У меня...   12.10.2015, 10:57
- - Гость   Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня проблема ...   29.1.2024, 23:47
- - Гость   ноль ушел в обрыв из-за замыкания. Место обрыва на...   3.2.2024, 14:44