ВЛ 0.4 кВ помогите решить вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВЛ 0.4 кВ помогите решить вопрос |
7.10.2015, 13:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46881 |
Доброго осеннего дня, джентельмены.
Замучил меня директор мой, сил нет. Вводная такова: Имеется плантация, на ней стоит вагончик. В вагончике 2 лампы, да чайник. Есть солнечная батарея, генератор, но вот подавай ему свет туда и все. До существующей ВЛ 0.4 порядка 350 метров. Это к 21 опоре, умножаем на 30 получаем порядка 600 метров от ТП(мощность ТП сказать пока не могу). 600+350м= 1000 метров. Понимаю длина впечатляющая. Он готов купить километр 4-х жильного СИПа. По моим подсчетам должно хватить 25мм2 сечения(нагрузку взял порядка 3кВт). Хотел бы спросить у Вас, правильно ли выбрано сечение, возможен ли такой вариант по Вашему мнению. Строить 10кВ с подстанцией по уму- ему дорого. Вот и терроризирует меня
|
|
|
![]() |
7.10.2015, 18:23
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
izonder, местный рэс пусть упирается как хочет, если надо пусть меняют линию, трансформаторы и т.п., но подключить за 550р обязаны
|
|
|
izonder ВЛ 0.4 кВ помогите решить вопрос 7.10.2015, 13:44
с2н5он 1. сельская местность? тогда пишете заявку на ТУ в... 7.10.2015, 17:11
izonder Цитата(с2н5он @ 7.10.2015, 17:11) 1. сель... 7.10.2015, 18:00
с2н5он Цитата(izonder @ 7.10.2015, 19:00) 2 Мест... 7.10.2015, 18:42
izonder с2н5он, FRAER спасибо за ответ.
334 постановление ... 7.10.2015, 18:45
с2н5он нет, 861-ое Правила тех.присоединения 7.10.2015, 19:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 23:42 |
|
|
|
|