7.10.2015, 16:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46885 |
Добрый день.
Суть моего вопроса вот в чем: Есть некое устройство для уличной эксплуатации (суть - звуковой усилитель, только в корпусе с системой климат-контроля). Питается он от сети 220В, потребление тока 1,3 А в среднем. В момент включения подскакивает до 4А. Зимой, при работе системы обогрева в среднем потребление 1,5А. Т.е. все очень даже безобидно. Силовой кабель пробросили из ближайшей постройки, под землей в трубе ПНД. Сечение кабеля 3х1,5 мм, тип - ВВГнг. при выборе сечения, руководствовались табличкой из интернета (по какому-то госту), в которой указано что провода такого сечения допустимо использовать для токов до 27А при прокладке под землей...т.е. запас с головой. Длина линии около 70 метров (если это имеет значение) Суть вопроса - пришел собственник участка, и начал убеждать что провод нужно менять на 3х2,5мм... что ему ответить? он прав? а если не прав, то на какой ГОСТ/норматив/закон (физический=))) ссылаться? Спасибо! |
|
|
![]() |
7.10.2015, 17:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46885 |
Спасибо!
на практике, разумеется все работает - тут вопрос стоит о том, что человеку нужно показать конкретный пункт в нормативных документов. Заглянул в ПУЭ 3.1.11, но как из того что там написано получить 15А не понял =) буду разбираться... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.10.2015, 17:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Заглянул в ПУЭ 3.1.11, но как из того что там написано получить 15А не понял =) буду разбираться... Раздел 3 ПУЭ называется "Защита и автоматика", глава 3.1. называется "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ". Сказано:"3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий"..., "3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, ..." У Вас про аппарат защиты - нигде не слова, а о допустимых токах в проводниках надо смотреть главу 1.3 ПУЭ. |
|
|
Shurick89 Проводка под землей 7.10.2015, 16:20
Transformator Цитата(Shurick89 @ 7.10.2015, 17:20) Суть... 7.10.2015, 16:31
с2н5он нужно проверить, хотя бы на практике, или посчитат... 7.10.2015, 16:51
с2н5он таб.1.3.4. ПУЭ 7.10.2015, 17:28
Shurick89 Цитата(с2н5он @ 7.10.2015, 17:28) таб.1.3... 7.10.2015, 17:41
FRAER Shurick89, ключевые слова в вашем случае - проклад... 7.10.2015, 18:26
zendo057 1,5 в земле,в случае перегорания себе дороже.Защит... 7.10.2015, 21:33
savelij® zendo057, а по русски... 7.10.2015, 21:42
FRAER а по-русски - автомат правильный установить на защ... 8.10.2015, 5:53![]() ![]() ![]() |
|