АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. , 0.4 кВ, 400кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. , 0.4 кВ, 400кВА |
5.10.2015, 16:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 |
Есть 2 рядом стоящие ТП, с разными линиями ввода. На одной из них (основной) постоянно пропадает напряжение. Решили исправить это с помощью АВР. Основной трансформатор на 400 кВА.
Логика такая: 1. Если есть напряжение на Основной линии, то контакт реле напряжения (контроль фаз..) KV1.1 замкнут и замкнут контакт реле времени KT1.1, соответственно включено переключающее промежуточное реле КМ1. Своим замыкающим контактом КМ1.1 включает контактор КМ2. Контактор, включающий резерв, КМ3 Отключен. 2.Пропадает напряжение на Основной линии, промежуточное реле КМ1 обесточивается и нормально замкнутый контакт КМ1.2 включает контактор КМ3, питающийся от резервной линии.. Резерв включен. 3.После появления напряжения на Основной линии, все работает как в п.1, только с отсчетом времени, на случай если напряжение на входной линии будет не стабильным. Порядка 30 сек. (может больше?) Схема простая, но, может я чего не учел? Хотелось бы вашего мнения. Если все ок, то помогите пожалуйста подобрать номиналы силовой аппаратуры. ![]() DSC05533.jpg |
|
|
![]() |
6.10.2015, 14:57
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 |
Да дело то не в ленивости, так хочет хозяин предприятия, а мне наруку.
Согласен, шкаф придется прикручивать к самой ТП. А что не так с ИЭК? Не качественные контакторы? Посоветуйте тогда, что установить и каких размеров в моем случае. |
|
|
6.10.2015, 18:14
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Да дело то не в ленивости, так хочет хозяин предприятия, а мне наруку. Согласен, шкаф придется прикручивать к самой ТП. А что не так с ИЭК? Не качественные контакторы? Посоветуйте тогда, что установить и каких размеров в моем случае. ИЭК контакторы самые дешёвые , лучший вариант для скупого заказчика. Работают долго.... -------------------- |
|
|
6.10.2015, 22:04
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 |
|
|
|
chip_1 АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. 5.10.2015, 16:27
moshkarow нет сигнализации
нет блокировки между контакторами... 5.10.2015, 16:54
chip_1 Цитата(moshkarow @ 5.10.2015, 17:54) нет ... 5.10.2015, 17:24
moshkarow Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 17:19) Оборудо... 5.10.2015, 17:25
chip_1 Цитата(moshkarow @ 5.10.2015, 18:25) Если... 5.10.2015, 17:47
Ant29 Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 17:47) Не вида... 5.10.2015, 18:09
moshkarow Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 17:47) Но я не... 5.10.2015, 18:26
Ant29 Цитата(moshkarow @ 5.10.2015, 18:26) Есть... 6.10.2015, 9:36
Ant29 1. Какой смысл в КМ1?
2. на большинстве реле напря... 5.10.2015, 16:55
moshkarow Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 16:27) Есть 2 ... 5.10.2015, 16:58
ez81 На контакторах намного дешевле чем на автоматах с ... 5.10.2015, 22:11
chip_1 Спасибо за ответы, очень помогли.
По поводу АВР ил... 5.10.2015, 22:18
Uran На втором фото наа ТП полностью. С боку виднеется ... 6.10.2015, 9:49
moshkarow Schneider Electric 8.10.2015, 19:41
chip_1 Посмотрел, Шнайдер LC1F630P7 на 630А стоит около 7... 17.10.2015, 22:27
Uran На буржуйские деньги может и нормально.Есть еще со... 18.10.2015, 10:11
Диего В журнале Андрея Повного "Я Электрик" в ... 18.10.2015, 17:34
chip_1 Спасибо, буду иметь в виду контроль ноля.
Сейчас с... 19.10.2015, 14:12![]() ![]() ![]() |
|