АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. , 0.4 кВ, 400кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. , 0.4 кВ, 400кВА |
5.10.2015, 16:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 |
Есть 2 рядом стоящие ТП, с разными линиями ввода. На одной из них (основной) постоянно пропадает напряжение. Решили исправить это с помощью АВР. Основной трансформатор на 400 кВА.
Логика такая: 1. Если есть напряжение на Основной линии, то контакт реле напряжения (контроль фаз..) KV1.1 замкнут и замкнут контакт реле времени KT1.1, соответственно включено переключающее промежуточное реле КМ1. Своим замыкающим контактом КМ1.1 включает контактор КМ2. Контактор, включающий резерв, КМ3 Отключен. 2.Пропадает напряжение на Основной линии, промежуточное реле КМ1 обесточивается и нормально замкнутый контакт КМ1.2 включает контактор КМ3, питающийся от резервной линии.. Резерв включен. 3.После появления напряжения на Основной линии, все работает как в п.1, только с отсчетом времени, на случай если напряжение на входной линии будет не стабильным. Порядка 30 сек. (может больше?) Схема простая, но, может я чего не учел? Хотелось бы вашего мнения. Если все ок, то помогите пожалуйста подобрать номиналы силовой аппаратуры. ![]() DSC05533.jpg |
|
|
moshkarow нет сигнализации
нет блокировки между контакторами... 5.10.2015, 16:54
chip_1 Цитата(moshkarow @ 5.10.2015, 17:54) нет ... 5.10.2015, 17:24
moshkarow Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 17:19) Оборудо... 5.10.2015, 17:25
chip_1 Цитата(moshkarow @ 5.10.2015, 18:25) Если... 5.10.2015, 17:47
Ant29 Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 17:47) Не вида... 5.10.2015, 18:09
moshkarow Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 17:47) Но я не... 5.10.2015, 18:26
Ant29 Цитата(moshkarow @ 5.10.2015, 18:26) Есть... 6.10.2015, 9:36
Ant29 1. Какой смысл в КМ1?
2. на большинстве реле напря... 5.10.2015, 16:55
moshkarow Цитата(chip_1 @ 5.10.2015, 16:27) Есть 2 ... 5.10.2015, 16:58
ez81 На контакторах намного дешевле чем на автоматах с ... 5.10.2015, 22:11
chip_1 Спасибо за ответы, очень помогли.
По поводу АВР ил... 5.10.2015, 22:18
Uran На втором фото наа ТП полностью. С боку виднеется ... 6.10.2015, 9:49
chip_1 Да дело то не в ленивости, так хочет хозяин предпр... 6.10.2015, 14:57
ez81 Цитата(chip_1 @ 6.10.2015, 14:57) Да дело... 6.10.2015, 18:14
chip_1 Цитата(ez81 @ 6.10.2015, 18:14) ИЭК конта... 6.10.2015, 22:04
moshkarow Schneider Electric 8.10.2015, 19:41
chip_1 Посмотрел, Шнайдер LC1F630P7 на 630А стоит около 7... 17.10.2015, 22:27
Uran На буржуйские деньги может и нормально.Есть еще со... 18.10.2015, 10:11
Диего В журнале Андрея Повного "Я Электрик" в ... 18.10.2015, 17:34
chip_1 Спасибо, буду иметь в виду контроль ноля.
Сейчас с... 19.10.2015, 14:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 8:37 |
|
|
|
|