Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Добрый день освежите память пожалуйста, есть вопросы по заземлению но мало времени чтобы читать литературу.
Необходимо выполнить заземление многоквартирного жилого дома на 36 квартир на глубине 0,5м и на расстоянии от фундамента - 1м. По контуру дома ляжет брусчатка шириной 2м. А значит ЗУ останется под ней. Вся остальная часть двора будет заасфальтирована. 1) Это допускается что ЗУ невозможно будет потом раскопать? 2) Пол электрощитовой будет бетонироваться. Получается заземляющий проводник войдет туда на глубине около 0,5м. Как правильно довести его до ВРУ (к ГЗШ)? Залить и вытащить только под ВРУ (напольный) либо поднять по внутренней стене на 0,5м и протащить по полу/стене до ГЗШ? Сообщение отредактировал 51083 - 12.9.2015, 14:51 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега,
1. Начинай с ЗУ в 10 Ом. 2. По старому, речь о защите при косвенном и прямом прикосновении. 3. Защита от перенапряжений при авариях на стороне высокого напряжения. 5. Согласно ФЗ о тех регулировании должны быть тех регламенты, все остальное не обязательно, поэтому обосновывай все финансовые затраты. Сообщение отредактировал ink_elec - 3.10.2015, 21:09 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, 1. Начинай с ЗУ в 10 Ом. 2. По старому, речь о защите при косвенном и прямом прикосновении. 3. Защита от перенапряжений при авариях на стороне высокого напряжения. 1. Это как бы разрешение ? Премного благодарен. 2. Во-во, речь не о противопожаре. Назови НД обязующий применять УЗО (10, 30 мА) поголовно на всех линиях. 3. Ты толком поясни, для чего заговорил о перенапоре, вызванном кз на высокой стороне. 5. Согласно ФЗ о тех регулировании должны быть тех регламенты, все остальное не обязательно, поэтому обосновывай все финансовые затраты. Ну блин, договорился.. почему тогда укладку методом А из 62305-3 выполняешь, раз не обязательно ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Это как бы разрешение ? Премного благодарен. 2. Во-во, речь не о противопожаре. Назови НД обязующий применять УЗО (10, 30 мА) поголовно на всех линиях. 3. Ты толком поясни, для чего заговорил о перенапоре, вызванном кз на высокой стороне. 1. Это направление к действию, раз ФЗ говорит не обязательно, то напрягай мозги. 2. Гост Р 50571.3-2009, УЗО 10-30мА это доп защита при прямом прикосновении. При косвенном все годятся. 3. Для понятия R зу ЭУ. ![]() Ну блин, договорился.. почему тогда укладку методом А из 62305-3 выполняешь, раз не обязательно ? ![]() Я и не против В, доказывай. Сообщение отредактировал ink_elec - 3.10.2015, 21:22 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Это направление к действию, раз ФЗ говорит не обязательно, то напрягай мозги. 2. Гост Р 50571.3-2009, УЗО 10-30мА это доп защита при прямом прикосновении. При косвенном все годятся. 3. Для понятия R зу ЭУ. ![]() 1. Не должны мозги инженера выключаться при появлении казусных нормативов (коих богато в нынешнее время). МЗ должна выполняться (ПП87 от 16.02.2008г). Несмотря на отсутствие ГОСТ (EN) в перечнях к некому ФЗ. Со временем или допишут или появится новый ФЗ. 2. Кто-бы сомневался про прямое и косвенное ![]() Тебя просили указать обязалово ставить УЗО во всех линиях без исключения. 3. Замучил витиеватостью своей.. чего хотел-то рассказать про Rзу? Ну есть там перенапор 800В и что ? Напор при ПУМ меньше ? Я и не против В, доказывай. Это ты должен доказывать. Хоть про А, хоть про Бе. Оба варианта с мерными длинами твои собственные. В ФЗ ведь ничего не прописано про 62305 (при этом наличие других НА тебе пофиг), а ты тут чего-то рулеткой меряешь, суетишься. Сообщение отредактировал Олега - 3.10.2015, 22:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |