Привет. Есть несколько вопросов. Я читал в интернете. Там пишут по-разному. Хочу услышать мнение профи.
Имеется многоквартирный жилой дом. Он прошел экспертизу. На следующей неделе приедет комиссия. Оговорюсь, мы делали все по проекту и согласно экспертизе. Сегодня пригласили чувака который сдавал такие проекты много раз и вот какие он нам сделал замечания:
1) В ВРУ и в электрощитовых квартир необходимо обязательно установить пиростикеры. Пожарники не примут.
2) От заземляющего устройства в электрощитовую должно входить 2 полосы (заземляющие проводники). Один резервный. (Говорит что в ПУЭ это прописано)
3) Все розетки на кухне от газовых труб, котла газового, счетчика минимум 50см. Но у нас так не получается, т.к. розетка для сигнализатора загазованности установлена по проеету на высоте 2,2м. А газовая труба проходит на высоте 2,5м от пола. Даже если мы найдем такое место в стене как быть с проводом который идет от сигнализатора к клапану КТЗ на счетчике? Он же просто будет висеть в воздухе.
4) Противопожарная дверь в электрощитовую должна быть заземлена.
5) Броня вводного кабеля должна крепится к ГЗШ через перемычку а не напрямую.