Напряжение на водных сетях дома, как быстро найти источник? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение на водных сетях дома, как быстро найти источник? |
1.10.2015, 7:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2015 Пользователь №: 46675 |
Ситуация такая: жилой многоквартирный дом, жители нескольких квартир из разных подъездов пожаловались на удары током от ванн.
Проверенны были ВРУ, подъездные щиты, ноль/земля в норме, заземление выполнено занулением корпусов щитов и ВРУ. Имеется разница потенциалов между нулем и отводом от одной из ванн (выполено жильцом, электриком с 4й группой допуска), составляет 3-4 Вольта. Ситуация не изменяется в течение 3-4 дней. Чаще всего удары током были замечены после 18.00. Имеется водяной насос докачки(не достаточное давление воды в доме), стоит в подвале. Как локализовать источник напряжения? Мои варианты источников: 1. Тэн какого-то титана. (после 18.00 включают, либо выводят на большую температуру) 2. Насос. (в период нагрузки начинает пробивать) 3. Электростатика, вот тут у меня пара вопросов - Может ли она накапливаться при достаточной изолированности водосети? Может ли быть настолько мощной что распространяется по воде на несколько подъездов? 4. Напряжение не на водосети, а на металлическом каркасе дома и удары происходят при прикосновении к заземлителю(ванне). Кто что может посоветовать? |
|
|
![]() |
1.10.2015, 9:39
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Проверить в первую очередь наличие цепи от заземляющего устройства до шины РЕ (PEN).проверить наличие цепи от шины РЕ до труб ХВС,ГВС.
-------------------- |
|
|
EsEr Напряжение на водных сетях дома, как быстро найти источник? 1.10.2015, 7:49
Михаил Ник... (Предположение) Может стоит поискать утечку с клещ... 1.10.2015, 9:45
с2н5он отключать подъездами, потом площадками и смотреть 1.10.2015, 9:51
Ixtim Цитата(с2н5он @ 1.10.2015, 9:51) отключат... 1.10.2015, 15:06
EsEr Цитата(Ixtim @ 1.10.2015, 22:06) плюсую з... 1.10.2015, 15:39
с2н5он Цитата(EsEr @ 1.10.2015, 16:39) Нечего ск... 1.10.2015, 16:16
rosck Разница между землёй и нулем может быть вызвана. 1... 1.10.2015, 10:55
push ... и опыт сын ошибок....
3 раза находил источник ... 1.10.2015, 11:56
EsEr Цитата(ez81 @ 1.10.2015, 16:39) Проверить... 1.10.2015, 12:12
rosck Ставите напарника с вольтметром на проблемной мест... 1.10.2015, 15:22
элкъ Цитата(rosck @ 1.10.2015, 15:22) Ставите ... 1.10.2015, 20:48
EsEr Цитата(Михаил Ник... @ 1.10.2015, 16:45) ... 17.10.2015, 12:22
rosck А где была неисправность? 17.10.2015, 12:33![]() ![]() ![]() |
|