Мастер с/ц провел розетку для стиралки: от розетки провод 3*2,5 в щиток на лестницу, там провод черного цвета в новый автомат на 16А, а провода зеленого и синего цвета соединены и зажаты в нижней клемме УЗО (N). Заземления в доме нет. Интересует, правильно ли выполнено подключение? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7641 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Уважаемый savelij
Цитата при условии нормального состояния нулевого проводника по всей магистрали. Для бытового потребителя это состояние ПЕНа определяется существующим состоянием электроснабжения. Если перерывов в ЭС не было, значит ПЕН целый также как и фазный. Цитата Если есть сомнения, то проводник РЕ от стиралки я бы оставил в воздухе. Все же так нельзя, стиралка д/б соединена к ПЕ. Стиралка, при утечках тока на корпус, будет представлять смертельную опасность при одновременном контакте человека с ней и сторонними проводящими элементами здания (пол, стены, трубы и т.д.). Хотя в этом случае УЗО может и сработает. Защита от утечек должна сработать не в момент соприкосновения человека, а в момент утечки, а для этого надо использовать ПЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»