Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Где в НТ документации определяется сопротивлениецепи м/дзаземлителями и заземляемыми элементами , Не могу найти в ПУЭ нормы сопротивления заземляющих проводников

Гость_Гость_роман_*_*
сообщение 3.12.2007, 10:34
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Подскажите пункт ПУЭ определяющий сопротивление заземляющих проводников. Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SerG
сообщение 3.12.2007, 21:29
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 12.7.2006
Из: Казахстан
Пользователь №: 6063



ГЛАВА 1.7.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ


Вот еще.

ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

28.2 П, К, М. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами,
а также естественных заземлителей с заземляющим устройством

Проверка производится путем простукивания мест соединений молотком и осмотра для выявления обрывов и других дефектов. Производится измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом).
Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземлителями и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством производится после каждого ремонта и реконструкции заземляющих устройств, но не реже 1 раза в 12 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 1:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены