Допустимая перегрузка ТДН10000-115/11

serg59
сообщение 14.11.2007, 21:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 9826



Здравствуйте. Возникла проблема при курсовом проектировании ГПП(S=15000 кВА) горного предприятия (потребители I,II,III категории). К установке принял 2 трансформатора по 10000 кВА. В рабочем режиме Кзаг1тр=Кзаг2тр=0.75, а в аварийном режиме (когда 2ой трансформатор вышел из строя) Кзаг1тр=1.5, что не удовлетворяет допустимому Кзаг=1.4.Преподаватель сказал мне найти ГОСТ, где оговорена возможность временного отключения потребителей III категории, для разгрузки трансформатора в аварийном режиме и приведения Кзаг1тр<=1.4. Этот ГОСТ я не нашел, его наверное и не существует, а вот как поступать в таких случаях я решил спросить у опытных инженеров. Может все-таки допустим в аварийном режиме Кзаг=1.5 при определенных условиях, оговоренных в ГОСТ.
Может есть еще какие-нибудь марки трансформаторов с РПН в промежутке 10000-16000 кВА. Не буду же я брать 2 трансформатора по 16000 кВА при Sгпп=15000 кВА.
Заранее спасибо.

Темы не дублируем.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.11.2007, 3:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.12.2007, 0:39
Сообщение #2





Гости






Обычно у таких крупных ПС к.з нормльного режима не должен превыать 0.5 чтобы при аварии или ремонте он работал на 1.0. Такое условие стаят энергоснабжающие организации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 8:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены