![]() Инверторный аппарат для ручной дуговой сварки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Инверторный аппарат для ручной дуговой сварки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2015 Пользователь №: 46555 ![]() |
Добрый день.
Требуется подключить к электричеству инверторный аппарат для ручной дуговой сварки Сварог ARC 205(J96). В руководстве к данному аппарату заявлены следующие данные: Мощность 6,9 кВт cos f 7.2 напряжение 220В отсюда имеем расчетный ток в 43,55А Вопрос в следующем, в щите ставим автомат на 50А, выбираем кабель медный 3х10 с допустимым током 63А, а что ставить на выводе кабеля для подключения сего агрегата? т.к на фото у него обычная бытовая вилка для бытовой розетки, розетки же бытовые все на 16А. Силовой разъём не подходит т.к вилка бытовая. В руководстве этот момент никак не отражается. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Есть вариант поговорить с технологом и в задании под данный аппарат он напишет вам "розетка на 16А". И вы честно запитаете ее через автомат 16А.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 15:14 |
|
![]() |