![]() Инверторный аппарат для ручной дуговой сварки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Инверторный аппарат для ручной дуговой сварки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2015 Пользователь №: 46555 ![]() |
Добрый день.
Требуется подключить к электричеству инверторный аппарат для ручной дуговой сварки Сварог ARC 205(J96). В руководстве к данному аппарату заявлены следующие данные: Мощность 6,9 кВт cos f 7.2 напряжение 220В отсюда имеем расчетный ток в 43,55А Вопрос в следующем, в щите ставим автомат на 50А, выбираем кабель медный 3х10 с допустимым током 63А, а что ставить на выводе кабеля для подключения сего агрегата? т.к на фото у него обычная бытовая вилка для бытовой розетки, розетки же бытовые все на 16А. Силовой разъём не подходит т.к вилка бытовая. В руководстве этот момент никак не отражается. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Я подробно все изложил и объяснил почему производитель устанавливает вилки на сварочные инвесторы. Если вы хотите перестраховаться не забудьте тогда заменить питающий кабель на входе инвертора. И сварочный кабель так как заявленое производителем сечение 16 мм алюминиевого кабеля ( Производители на такие аппараты ставит обмедненный алюминий других пока не встречал) не забудьте заменить так как на токе 180 А может сгореть.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 11:51 |
|
![]() |