![]() Выбор сечения , Выбор сечения кабеля для электронагревательной установки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор сечения , Выбор сечения кабеля для электронагревательной установки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2007 Пользователь №: 9953 ![]() |
Помогите, пожалуйста посчитать необходимое сечение для электронагревательной установки.
Имеется электронагревательные установки, однофазного исполнения. Сумарная мощьность ~45кВатт, фазы нагружены симетрично по 15кВатт на фазу +- 2кВатта Подвод к зданию выполнен кабелем АВВГ 3х50 + 1х25 - достаточно ли такого кабеля для такой нагрузки? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Подвод к зданию выполнен кабелем АВВГ 3х50 + 1х25 - достаточно ли такого кабеля для такой нагрузки? Да если ничего другого не нагржено. Цитата пожалуйста посчитать необходимое сечение для электронагревательной установки. если все симетрично, то 3*16 по меди или 3*25 по алюминию |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
если все симетрично, то 3*16 по меди или 3*25 по алюминию Я бы ещё проверился по потерям в кабеле при транспортировке эл. энергии. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 3:01 |
|
![]() |