Помогите, пожалуйста посчитать необходимое сечение для электронагревательной установки.

Имеется электронагревательные установки, однофазного исполнения. Сумарная мощьность ~45кВатт, фазы нагружены симетрично по 15кВатт на фазу +- 2кВатта

Подвод к зданию выполнен кабелем АВВГ 3х50 + 1х25 - достаточно ли такого кабеля для такой нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ScorpionXXX
сообщение 2.12.2007, 7:09
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Подвод к зданию выполнен кабелем АВВГ 3х50 + 1х25 - достаточно ли такого кабеля для такой нагрузки?

Да если ничего другого не нагржено.
Цитата
пожалуйста посчитать необходимое сечение для электронагревательной установки.

если все симетрично, то 3*16 по меди или 3*25 по алюминию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 2.12.2007, 9:47
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Цитата(ScorpionXXX @ 2.12.2007, 7:09) *
если все симетрично, то 3*16 по меди или 3*25 по алюминию

Я бы ещё проверился по потерям в кабеле при транспортировке эл. энергии.


--------------------
Удачи.
Виктор