Добрый день.
Требуется подключить к электричеству инверторный аппарат для ручной дуговой сварки Сварог ARC 205(J96). В руководстве к данному аппарату заявлены следующие данные: Мощность 6,9 кВт cos f 7.2 напряжение 220В отсюда имеем расчетный ток в 43,55А Вопрос в следующем, в щите ставим автомат на 50А, выбираем кабель медный 3х10 с допустимым током 63А, а что ставить на выводе кабеля для подключения сего агрегата? т.к на фото у него обычная бытовая вилка для бытовой розетки, розетки же бытовые все на 16А. Силовой разъём не подходит т.к вилка бытовая. В руководстве этот момент никак не отражается. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ПУЭ 1.3.3 говорит, что учитывать повторно-кратковременный режим можно только для ПВ меньше 40%. Если для себя, то подключайте как хотите и оно будет работать, а официально у нас ПВ 60% и по паспорту ток не 16А, так что подключение через обычную розетку сомнительно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
ПУЭ 1.3.3 говорит, что учитывать повторно-кратковременный режим можно только для ПВ меньше 40%. Если для себя, то подключайте как хотите и оно будет работать, а официально у нас ПВ 60% и по паспорту ток не 16А, так что подключение через обычную розетку сомнительно. Многие сварочные инверторы до 250А работают через обычные розетки. Сечения кабеля в 2.5 мм вполне хватает автомат выше 20 А держит нормально. У меня инвертор на 200А за два года с вилкой ни чего не случилось. Не раз работал в усилином режиме более трёх часов за раз без останова проблем с нагревом вилки не было. Реально загрузить сварочный аппарат выше ПВ 50% сложно так как во время работы неизбежны паузы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |