защита от замыкания на землю в 0,4кВ , вопрос

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.9.2015, 16:41
Сообщение #1





Гости






В шине со средней точки ТР 10/0,4 кВ установлен Тр тока ко втор. обмотке, которого подключено реле тока.
Затем эта шина разделяется на N и РЕ.
Защита от замыкания на землю будет работать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 8.9.2015, 9:22
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
ток небаланса значительно превышающий уравнительный ток

Т.е. вы хотите сказать, что небаланс (однофазная нагрузка) в 6 кВт это большая редкость? Пусть произошло очень качественное замыкание на землю сопротивлением 4 Ом (на корпус не рассматриваем т.к. в этом случае должна сработать отсечка). Ток получается 220/(4+4)=27,5А.