Всем доброго времени суток! Прошу помочь.
Проектируется объект связи. Есть электропитающая установка (ЭПУ) 380/48 В. В соответствии с ГОСТ 464-79 (для объектов связи) к заземляющему устройству должны быть подключены - один из полюсов ЭПУ (+). Сечения заземляющего проводника в ПУЭ выбирается в зависимости от сечения фазного проводника п. 1.7.126 и табл. 1.7.5. Выбор сечения заземляющего проводника шины "+" выбирать в зависимости от ее сечения? |
|
|
![]() |
7.9.2015, 17:52
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2015 Пользователь №: 46584 |
Спасибо.
Не закидывайте сильно тяжелыми предметами, хочу проконсультироваться и разобраться, чтобы все правильно понять, и в будущем не мучать ни себя, ни окружающих Ситуация такая. Дано два помещения, в одном стоят только силовые трансформаторы 2000 кВА и 2500 кВА, в другом распределительные НКУ, ШУ, воздуховоды и пр. Все это необходимо заземлить. Система TN-C-S. В качестве заземлителей используются металлические колонны, находящиеся в помещении с НКУ, располагаются по периметру вдоль стен. Колонн 8 штук. Их планируется соединить сваркой между собой проводником, полностью по периметру. Этот же проводник, соединяющий между собой колонны, есть желание использовать как ГЗЩ, для уравнивания потенциалов. Основное, что смущает - в ПУЭ, 1.7.119 написано, что сечение ГЗЩ должно быть не менее сечения PE(PEN) проводника питающей линии. А сечение этого проводника.. с ходу не скажу, от трансформатора до НКУ идет шинопровод, но в НКУ садиться на двойную медную шину 10х100 (в случае 2000 кВА). В данном случае медная шина - требование заказчика И получается, ГЗЩ надо кидать этой же шиной? И этой же шиной кидать ноль трансформатора? Как вообще правильно реализуется. Если я снова путаюсь - ругайте, но за объяснения своими словами буду благодарен. ПУЭ ГОСТы я начитался, но пока не соотносятся что куда у меня в голове. Стадия "винни-пуха" |
|
|
Т.А.Д. Выбор сечения заземляющего проводника 10.3.2015, 15:23
FRAER Да 10.3.2015, 16:50
Родкевич Здравствуйте! Чтобы не плодить темы, спрашиваю... 5.9.2015, 23:22
FRAER Родкевич, у вас серьезные проблемы с терминологией... 6.9.2015, 7:34
Родкевич Не буду выяснять на данном этапе, как что правильн... 6.9.2015, 20:25
ez81 Если Вы ведёте речь о защитных проводниках то табл... 6.9.2015, 23:07
FRAER Родкевич, ну и удачи, пока вы правильно не определ... 7.9.2015, 5:48
Родкевич Видимо меня запутали множество формулировок из раз... 7.9.2015, 7:49
Олега Ссылочные ГОСТ в ГОСТ Р 51321.1-2007 заменены. Луч... 7.9.2015, 10:21![]() ![]() ![]() |
|